викликають великий сумнів ячейки 12х12 м
il85, насколько я понял, речь идет о России...
Мое мнение, что оборудование расположенное на кровле защищать не обязательно (если это не указано в задании от заказчика), но присоединить к системе молниезащиты (и системе уравнивания потенциалов) - обязательно. При попадании молнии в сетку оборудование расположенное на кровле и присоединенное к сетке все равно окажется под потенциалом.
Если же молниеприемники устанавливать, то я предпочел бы стандартные (заводского исполнения) с бетоными подставками (типа как у ОВО), либо к платформе приваривать трубу. Присоединять (варить, прикручивать) что-либо к корпусу оборудования я бы не рискнул - ногут не разрешить, либо снять с гарантии.
Стержневые молниеприемника какой высоты? Чтоб их зона защиты накрывала драйкулеры? По рассчетам получаем штыри 7 м. Заказчик не хочет устанавливать такое на крыше.
IvaSerge, будет меньше 7 м, если зону защиты расчитывать при помощи сферы