Автор Тема: лампы EEFL cos фи ?  (Прочитано 4246 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
лампы EEFL cos фи ?
« : 05 Вересень 2011, 15:27:27 »
Новое поколение люминесцентных ламп - EEFL,  кто сталкивался с ними, какой Cos фи считать ? как у обычных люмин.ламп 0,92 ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
cos фи
« Reply #1 : 06 Вересень 2011, 15:22:52 »
Electrician, ясно
offtop
это вопрос в свете http://eom.com.ua/index.php/topic,8918.msg63093.html#msg63093 этой темы?

так и не получил ответа на этот вопрос, хотя где-то на китайском форуме видел, что у EEFL cos фи 0,97
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos фи
« Reply #2 : 06 Вересень 2011, 15:58:35 »
у EEFL cos фи 0,97
ИМХО, на данный момент, вопрос чисто теоретический (из любви к искусству). косинус 0,92 применительно к этим лампам, позволяет образовать запас по сечению питающего кабеля, причем этот запас не будет заоблачным, а учитывая дискретность шкалы сечений проводов, то может оказаться, что при замене обычных ламп на EEFL, экономии проводникового материала и не получится (я не говорю об экономии э/энергии)
я знаю не все, а только половину

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: cos фи
« Reply #3 : 06 Вересень 2011, 16:02:21 »
offtop

Electrician, в моем случае, когда в проекте 110.000 таких ламп по 6W этот коэф. не маловажен даже при выборе простого вводного автомата  :D
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: cos фи
« Reply #4 : 06 Вересень 2011, 16:11:18 »
в моем случае, когда в проекте 110.000 таких ламп по 6W этот коэф. не маловажен даже при выборе простого вводного автомата 
NeON2K, разница в 50А, при косинусе 0,92 - 1089А, при 0,97 - 1033А, при таких токах, по моему, это несущественно

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: лампы EEFL cos фи ?
« Reply #5 : 06 Вересень 2011, 16:24:57 »
Сугор, я не знаю какой cos

если про расчеты пошла речь, то тут подробнее - 663 кВт  =  при 0,97 - 987А,  при 0,92 - 1041А   В одном случае контактор DILM1000 (цена 5.668 евро), в другом случае следующий по номиналу DILM1600 (12.206 евро)...
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: лампы EEFL cos фи ?
« Reply #6 : 06 Вересень 2011, 16:32:55 »
NeON2K, а в первом случае, ты оставляешь такой маленький запас (23А)? И что промежуточного контактора, ну скажем 1250А у другого производителя (не мёллера) нет? Хотя согласно с http://www.mege.ru/_documentation/xStart_2010.pdf стр. 1/13 в твоем случае все равно - 1600А
« Останнє редагування: 06 Вересень 2011, 16:41:32 від Сугор »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: лампы EEFL cos фи ?
« Reply #7 : 06 Вересень 2011, 16:58:13 »
ты оставляешь такой маленький запас (23А)
а в чем соооообственно проблема ?
в аппаратах меньших беру запас  20-25% от номинального тока, а в этом случае - этот запас призрачнозначимый, а по цене - как много моих зарплат  :D
« Останнє редагування: 06 Вересень 2011, 17:01:03 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: лампы EEFL cos фи ?
« Reply #8 : 06 Вересень 2011, 17:15:22 »
а в чем соооообственно проблема ?
ну, меня учили, что запас должен быть по более.
Если лампы отнести к идуктивной нагрузке и принять режим АС-3, то максимум что можно подключить к контактору - 560кВт, если же это активная нагрузка и режим АС-1, то - 766кВт (это согласно документации Мёллера)
И еще не понятно следует ли учитывать гармоники и потери в ПРА (ЭПРА)?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: лампы EEFL cos фи ?
« Reply #9 : 06 Вересень 2011, 17:46:15 »
если же это активная нагрузка и режим АС-1
однозначно это активная нагрузка

Остановился пока на DILH1400...
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.