Автор Тема: Трансформаторы тока  (Прочитано 2457 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline energoug

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформаторы тока
« : 04 Січень 2011, 15:59:10 »
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, которым регламентируется установка ТТ класса точности 0,5s (для любого учета, не только коммерческого). Спасибо.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #1 : 04 Січень 2011, 16:09:26 »
п. 1.5.16 ПУЭ

Offline energoug

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #2 : 04 Січень 2011, 16:33:09 »
Спасибо, но это не то. Там не менее 0,5, а мне нужен указ (или письмо) НКРЭ.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #3 : 04 Січень 2011, 22:14:45 »
мне нужен указ (или письмо) НКРЭ.
ПУЭ никакая НКРЭ не вправе менять :thumbsup:

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #4 : 05 Січень 2011, 15:14:33 »
Cогласно ГОСТ 7746-2001 трансформаторы тока (ТТ), предназначенные для измерений, обеспечивают требуемый класс точности лишь в определенных диапазонах тех или иных параметров. А именно: Диапазон измерений первичного тока для классов — 0,2; 0,5 и 1 должен находиться в пределах от 5% до 120% величины номинального первичного тока.
Для классов — 0,2S и 0,5S он должен находиться в пределах от 1% до 120% величины номинального первичного тока;
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

tatko

  • Гість
Re: Трансформаторы тока
« Reply #5 : 07 Жовтень 2011, 14:12:12 »
Интересует ответ на вопрос от практиков: что  произойдет с ТТ (к примеру 600/5) , если он будет находиться длительное время в работе с отключённой вторичной нагрузкой.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #6 : 08 Жовтень 2011, 21:41:14 »
будет находиться длительное время в работе с отключённой вторичной нагрузкой
Тут чё то вообще не понятно.
То есть вторичная обмотка не закорочена(нет цепи тока)?
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #7 : 09 Жовтень 2011, 11:21:26 »
Из недр тырнета:
"Размыкание вторичной обмотки трансформатора тока приводит к аварийному режиму, при котором резко возрастают магнитный поток в сердечнике и ЭДС на разомкнутых зажимах. При этом пик ЭДС может достигнуть нескольких киловольт. При магнитном насыщении увеличиваются активные потери в магнитопроводе, что приводит к его нагреву и обгоранию изоляции обмоток. Неиспользуемые в эксплуатации вторичные обмотки закорачиваются при помощи специальных зажимов"

 