А вот кстати попался мне на днях ВНТП 4-89 "Определение категорий помещений и зданий объектов нефтепродуктоснабжения по взрывопожарной и пожарной опасности" Россия, так вот там
"Электротехнические помещения:
а) операторные КИП и А, другие помещения со щитами управления, сигнализации, блокирования и связи - Д
б) закрытые распределительные устройства, КТП, трансформаторные подстанции с содержанием масла в единице оборудования более 60 кг - В
в) то же с содержанием масла в единице оборудования 60 кг и менее - Д
г) электрощитовые - Д"
Это я к примеру, просто нигде конкретных категорий не указано, а вот тут как раз.
И еще, оттуда же:
"2.4. Административные и бытовые помещения общественных зданий по взрывопожарной и пожарной опасности не категорируются. Они должны удовлетворять требованиям пожарной безопасности, изложенным в соответствующих нормах.
2.5. Если административные и бытовые помещения являются составной частью производственных или складских зданий и они не отделены от последних противопожарными стенами, то категории этих помещений должны приниматься по настоящим нормам."
А не значит ли это, что для админзданий и бытовых помещений общественных зданий указывать категорию помещений нет необходимости?