Автор Тема: шина уравнивания потенциалов в ванной  (Прочитано 5237 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как присоединить к медному проводнику дополнительной системы уравнивания потенциалов существующие стояки горячей\холодной воды? Есть ли специальные хомутики, что ли?
Так:

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо труба чавунна, то мідним хомутом зі сталевої шини як у вас на малюнку; якщо сталева -- то з допомогою прапорця. Хомутики не знаю чи є готові, будівельники просто відрізають шину
« Останнє редагування: 12 Вересень 2011, 22:06:56 від O.S. »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
якщо сталева -- то з допомогою прапорця
Що таке "прапорець"?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СНиП 3.05.06-85
Quote (selected)
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Болт варить никто не хочет.
mental, мое мнение, что это пробллемы сантехников, ты должен лишь обеспечить место куда они присоединят свою трубу
     Питання "електрики-сантехніки" свого часу набуло такої гостроти, що було скликано нараду за участі "Київелектромонтаж" та "Київпроект". Вирішили просто: сантехніки закріплюють на труби хомути (жодних проводів), а електрики приєднують проводи до клем хомутів, встановлених сантехніками (не торкаючись самих труб). Дійсно, якщо брати на хомути стрічку з нержсталі, то проблем з сумісністю металів буде менше.
     Коробка у ванній кімнаті має займати пристойне місце, оскільки вона є одним з ключових елементів системи електробезпеки у приміщенні підвищеної небезпеки (висока температура і вологість). Шини у ОБО Беттерманн мають провушини для опломбовування кришки, бо там, як лупоне когось, то буде навала страхових і кримінальних експертів: приєднали належним чином чи ні.  >:(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Evgen Koc, данный вопрос решается на уровне нормативных требований, а именно п. 3.253 СНиП 3.05.06-85 (цитату смотри выше)

 