Автор Тема: ПВ машина с роторным рекуператором  (Прочитано 3830 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Кто сталкивался с автоматизацией приточно-вытяжной машины с роторным рекуператором? Какой датчик вращения использовали? Можно ставить датчик Холла, но вот какой, прост не знаю какой подойдет по конструкции и характеристикам(

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто знает какое устройство (может счетчик какой), вот поставлю датчик Холла, а частота срабатывания слишком велика для завода сигнала в контроллер (CAREL PCO3, реле не рассчитано на столь частое включение), а диагностировать работу рекуператора нужно (прекращение подачи сигналов от датчика вращения свидетельствует о прекращении вращения ротора, авария).

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У фирмы "Сенсор" (а также у шнайдер и т.д.) есть специальные индуктивные датчики скорости под определенную частоту срабатываний (воздействующий на датчик элемент на валу вообще-то проблема механиков). У датчика выход простой контакт при выходе за пороговую частоту срабатываний, причем идет пропуск разгона двигателя.
Как пример датчик ДКС http://sensor-com.ru/Datchiki/
Продукция завода присутствует в Украине, качество вполне
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Diez

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
VitaliyLi, для роторного рекуператора в приточно-вытяжной установке схемой автоматизации предусматривается только управление скоростью вращения барабана самого рекуператора, с помощью двигателя который управляется частотником(который в свою очередь  получает управляющий сигнал от контролера). А также  предусамтривается защита от обмерзания  рекуператора, посредством установки датчика  температуры в вытяжном канале после  рекуператора. Вот ссылка на функциональную схему такой(типовой) установки и схему подключения:
http://www.raut-automatic.kiev.ua/kontroll/engine/engine-ventilation/aeroclim-8-s-plus.html  , раздел "Схемы подключения", рис. 13
« Останнє редагування: 21 Вересень 2011, 11:49:19 від Diez »
"...Каждый из нас способен на многое, но не каждый знает на что он способен..." из к/ф

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это все понятно, это все есть, но наилучшей автоматизацией будет добавление датчика вращения (для обнаружения обрыва ремня, заклинивания и пр. неисправностей),а так же диф. реле давления на рекуператоре (для обнаружения засорения, если фильтр сняли, и обмерзания рекуператора, защита совместно с термостатом).

Пришло указание свыше) датчик не нужен, слишком хорошо будет.. вопрос снят. Andrey59, спасибо за инфу по датчику, интересно было узнать о таком..
« Останнє редагування: 21 Вересень 2011, 14:02:18 від VitaliyLi »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Странно. А в комплекте с ПВ всего этого нет? Что за некомплект вы купили или сами разрабатываете?

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы сами автоматику делаем, они лишь корпус с движками поставляют..

 