Автор Тема: Какое количество траншей необходимо для прокладки кабелей 0,4 кВ  (Прочитано 4502 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Возник небольшой вопрос :)
В здании 4 ВРУ+1 ВРУ котельной+АВР.
- ВРУ-1 Ввод№1 , 2(4х120)АВБбШв
- ВРУ-2 Ввод№1 , 3(4х240) АВБбШв
- ВРУ-2 Ввод№1,  2(4х150) АВБбШв
- ВРУ-2 Ввод№1, 4(4х240)  АВБбШв
- АВР. ввод №1, 3(4х240) АВБбШв
- ВРУ котельная,4х35 АВБбШв

- ВРУ-1 Ввод№2 , 2(4х120)АВБбШв
- ВРУ-2 Ввод№2 , 3(4х240) АВБбШв
- ВРУ-2 Ввод№2,  2(4х150) АВБбШв
- ВРУ-2 Ввод№2, 4(4х240)  АВБбШв
- АВР. ввод №2, 3(4х240) АВБбШв
- ВРУ котельная,4х35 АВБбШв
Взаиморезервируемые кабели по ВРУ №1,2.4

Как  мне это вывести из ТП? В скольких траншеях нужно проложить это богатство? Ведь в траншее мы не можем более 6 шт. проложить. :( Сдвоенные и строенные кабели считать как отдельные кабели же? и поправочный коэффициент как применять ? к кабелям проложенным в траншее (по колличеству работающих) или для каждой линии, состоящей например из сдвоеного кабеля?спасибо :)


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Анастасия, а ТП новая? Ну, необязательно ложить в траншее. Есть еще блочная канализация и колектора.

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
новое тп и здание новое
ну да. я тоже так думаю. потому что реально не представляю столько кабелей в траншеях :)
может кто-то дас наводку на образец подобной блочноой канализации? :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Анастасия, посмотри типовики вот здесь: http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В вашем случае можно проложить кабели в кабельных железобетонных каналах . Посмотрите типовый проект А3-92 .
http://tipovoy-proekt.ru/kl.html
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, Сугор, спасибо)
посмотрю.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы делал трубную канализацию в виде нескольких ярусов из 2-х рядов труб: 2 ряда, слой земли, еще 2 ряда, еще слой, и так до достижения нужного количества труб.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, устройство блочной (она же трубная) канализации описано в типовых проектах, а в украине еще и ПУЭ

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы делал трубную канализацию в виде нескольких ярусов из 2-х рядов труб
Такое можно сделать только для прямой трассы без поворотов . При наличии поворотов необходимы колодцы . Какой нужно делать колодец для протяжки поврежденного бронированного кабеля 240 квадрат ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такое можно сделать только для прямой трассы без поворотов . При наличии поворотов необходимы колодцы . Какой нужно делать колодец для протяжки поврежденного бронированного кабеля 240 квадрат ?
Roman3R, поддерживаю. В любом случае, возможно, прийдется менять марку кабеля. Хотя и в типовиках и в ПУЭ рассматривается прокладка кабелей в блочной канализации кабелей 10кВ. В типовиках колодци достаточно внушительные и просторные, на их устройство необходимо выдавать задание строителям

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я пока склоняюсь к кабельным каналам с лотками по типовому проекту А3-92. Свои кабели я замечательно уложила и место для других немного оставила. Длина около 160 м. Канал приняла высотой 900 мм и шириной 1200.
На счет колодцев это действительно более проблематично. тем более для такого колличества кабелей, кабельный канал мне больше нравится. И обсливть легче.

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а вот тип кабеля наверное стоит поменять тогда. на АВВГ :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такое можно сделать только для прямой трассы без поворотов . При наличии поворотов необходимы колодцы . Какой нужно делать колодец для протяжки поврежденного бронированного кабеля 240 квадрат ?
Roman3R, поддерживаю. В любом случае, возможно, прийдется менять марку кабеля. Хотя и в типовиках и в ПУЭ рассматривается прокладка кабелей в блочной канализации кабелей 10кВ. В типовиках колодци достаточно внушительные и просторные, на их устройство необходимо выдавать задание строителям
А в чем проблема сделать колодцы и дать задание строителям?
Вопрос сугубо денег. Но зато потом будет намного удобнее эксплуатировать.
Для того чтобы ответить на вопрос нужны ли колодцы, сколько и какие. нужно видеть трассу. По той длине, которая дана пока видится обустройство 2-х промежуточных колодцев (это если нет еще поворотов).
Ну и еще вариант - лоток с 2-мя шинопроводами. Да, дорогое удовольствие, но как вариант - у нас были прецеденты применения. Но опять же нужно видеть трассу.
Что касается кабельных каналов - то у них есть свои минусы - их крышка (крышки) должны быть на поверхности земли и должны отвечать 2-м плохо совместимым друг с другом требованиям - чтоб их мог поднять человек и чтоб их не раздавила проезжающая сверху машина. ну и плюс герметизация - отдельные хлопоты.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что касается кабельных каналов - то у них есть свои минусы - их крышка (крышки) должны быть на поверхности земли и должны отвечать 2-м плохо совместимым друг с другом требованиям - чтоб их мог поднять человек и чтоб их не раздавила проезжающая сверху машина. ну и плюс герметизация - отдельные хлопоты.
крышка не должны быть на поверхности земли. Канал заглубленный. незаглубленные каналы только на охраняемой территориии(наша такой не является)
Ну и еще вариант - лоток с 2-мя шинопроводами.
два шинопровода будет маловата. там 4 ВРУ,не устанавливать же дополнительные шкафы. эти все предложения явно затратнее кабельного канала

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а вот тип кабеля наверное стоит поменять тогда. на АВВГ
АВВГнг - если нет участков прокладки непросредственно в земле,
АВБбШнг - в противном случае

 