Автор Тема: Соединение молниеприемника с ж/б каркасом  (Прочитано 5768 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проекте использую в качестве токопроводов - арматуру.
Как правильно осуществить соединение молниеприемника с арматурой? Здание уже построено
Нужны ли в проекте чертежи этого соединения?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
e_one, опачки, а если арматура через 10 лет сгниет ?  =-0
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
e_one, поподробнее плиииз, какая арматура, что за здание, высота  и т.д.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, так ее ж цинковой краской в месте соединения и заштукатурить
жилое здание, 81м высота, 3й уровень молниезащиты.
в качестве токоотводов и заземлителя сказали использовать только каркас здания. вот и интересуюсь

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
в качестве токоотводов и заземлителя сказали использовать только каркас здания.
а строители в курсе?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
строители в курсе
арматура 28 продольная, 16 поперечная
*Андрей*, извините, тяжело сразу с украинского на русский переходить

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards

Я просто имел ввиду это :
В бетонном фундаменте здания устанавливается заземлитель, называемый фундаментным. Такой вид заземления использует арматуру фундамента в качестве составной части системы молниезащиты. Соединение токоотводов и арматуры фундамента обеспечивается клиньевыми зажимами, при этом в грунте их использование не допустимо. Кроме того, монтаж такого заземление предполагает применение специальных держателей, устанавливаемых через каждые 2 метра. В тех зонах, где существует повышенная коррозионная опасность, используются исключительно проводники из нержавеющей стали.

В качестве конструкционных материалов для фундаментного заземления используют: оцинкованную и нержавеющую сталь в форме полосы сечением 40 Х 4 мм, проводники круглого сечения диаметром 10 мм из оцинкованной и нержавеющей стали или медные диаметром 8 мм.

Все электромонтажные работы по установке заземляющих устройств выполняются согласно требованиям ПУЭ...
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
По периметру здания через каждые 20 м сварным соеденением.
это должны были строители сделать, а если так, то вам e_one, проще у них спросить где и как они это сделали, а Вы уже в проекте это дело укажите
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, это я читал, спрашивал, сказали что все соответствует. я б и сам рад сделать кольцевой заземлитель но сказали что только так.
фундамент в этом здании свайный, может это чего изменит...

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как правильно осуществить соединение молниеприемника с арматурой?
а что служит молниеприемником - стержень, сетка ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
По периметру здания через каждые 20 м сварным соеденением.
это должны были строители сделать, а если так, то вам e_one, проще у них спросить где и как они это сделали, а Вы уже в проекте это дело укажите
так вот в том и дело, что строители ничего этого не сделали.
здание было построено без проекта по молниезащите.
мне ж вот и нужно придумать как это сделать строителям.
молниеприемник - сетка на двух сециях и металлоконструкция на трех
*Андрей*, спасибо

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
У меня был случай, когда я заземлял здание с металлическим каркасом и было принято решение делать заземление через железо-бетонный фундамент (сваи). Так вот мне мало того, что пришлось строителей помучить  по поводу инфы, где и как они делали соединение сваркой арматуры фундамента и каркаса здания. Убедив меня в том, что все пучком. Указал в пояснительной части проекта, что сделано так-то так-то и даже указал несколько точек. Проверить всеравно не смогут, ибо все под толстым слоем бетона.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
так вот в том и дело, что строители ничего этого не сделали.
пусть долбят теперь до арматуры и делают сварные соединения
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, ага, с тем что внизу теперь все понятно  beer
осталось придумать что-то с тем что на крыше
потому что без более-менее подробных разъяснений как его там соединять я проект не сдам

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
пусть долбят теперь до арматуры и делают сварные соединения
+1
Как сверху на кровле, так и в местах соеденения с фундаментом. Или пусть предоставят строительные чертежи, на которых соеденение с арматурой фундамента действительно присутствует.
« Останнє редагування: 12 Вересень 2011, 16:21:51 від *Андрей* »

 