Автор Тема: типовое расчетное время для отключения масляного выключателя.  (Прочитано 2437 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, уважаемые.

Подскажите типовое время отключения масляных выключателей принимаемое в расчетах.
Заранее благодарю.
С уважением, Евгений

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, уважаемые.

Подскажите типовое время отключения масляных выключателей принимаемое в расчетах.
Заранее благодарю.
С уважением, Евгений
В паспорте на выключатель.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В расчетах релейки  я по Шабаду принимаю собственное время отключения маслянников 0,15 с. - для вакуумников - из каталога Тавриды беру 0,025с.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: