Объясните пожалуйста незнающему:
Какое соединение предпочтительней Д/У У/У трансформаторов 6(10)/0,4 ?
Что лучше закладывать в проекте и от чего это зависит ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
от чего это зависит
СН 357-77 . 2.5. По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтрально следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник — звезда» при мощности 400 кВА и выше.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Объясните пожалуйста незнающему:
Какое соединение предпочтительней Д/У У/У трансформаторов 6(10)/0,4 ?
Что лучше закладывать в проекте и от чего это зависит ?
схема соединения обмоток влияет на сопротивление токам короткого замыкания. Исходя из этого, например, в ДБН В.2.5-27-2006, есть примечания:
Цитата: Примечание 1 к п. 2.4.1.13
Трехфазные трансформаторы с заземленной нейтральной точкой на стороне низкого напряжения, которые применяются для питания электроустановок зданий и сооружений от сети высокого напряжения, для обеспечения эффективности автоматического отключения питания должны, как правило, иметь схему соединений обмоток "треугольник-звезда" или "звезда-зигзаг"
Зависимость схемы от мощности тр-ра оговорена в
СН 357-77 . 2.5

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
схема соединения обмоток влияет на сопротивление токам короткого замыкания.
это я в справочниках заметил что при У/У сопротивление больше чем при Д/У в 3 раза.
А в чем тогда заключается эффективность ? Ведь в таком случае(Д/У) ток КЗ будет больше чем при У/У ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в чем тогда заключается эффективность
При більших струмах однофазних КЗ збільшується надійність спрацювання захисту .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в таком случае(Д/У) ток КЗ будет больше чем при У/У
При выборе коммутационных аппаратов и кабельной продукции должны соблюдаться требования гл. 1.7 ПУЭ ко времени отключения токов короткого замыкания в конце защищаемого участка (см. п.1.7.82 гл. 1.7 ПУЕ-11). До выхода последней редакции ПУЭ при токах выключателей свыше 32 А время отключения не должно было превышать 5 с., в новой редакции ПУЭ, кроме того, появился еще ряд дополнительных условий.
В любом случае чем меньше сопротивление цепи, тем больше ток КЗ, а соответственно меньше время срабатывания защиты.
При більших струмах однофазних КЗ збільшується надійність спрацювання захисту
Насчет надежности я бы утверждать не стал

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мене також це питання цікавить які критерії вибору трансформаторів для потужності 400 та більше кВА де потрібно брати зірка/зірка а де потрібно трикутник/зірка?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85,
соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник — звезда» при мощности 400 кВА и выше.
схема соединения обмоток влияет на сопротивление токам короткого замыкания. Исходя из этого, например, в ДБН В.2.5-27-2006, есть примечания:
Цитата: Примечание 1 к п. 2.4.1.13
 Трехфазные трансформаторы с заземленной нейтральной точкой на стороне низкого напряжения, которые применяются для питания электроустановок зданий и сооружений от сети высокого напряжения, для обеспечения эффективности автоматического отключения питания должны, как правило, иметь схему соединений обмоток "треугольник-звезда" или "звезда-зигзаг"

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я знайшов відповідь на своє запитання різниця різниця в пропускній здатності 0-вої жили трансформатора
У/У-0 для нульової жили 0,25 фазного струму
Д/У-0 для нульової жили 0,75 фазного струму


irrenergo

  • Гість
Сухие трансформаторы поумолчанию делают со схемой Dyn-11. Такие трансформаторы используют во всем мире, у них потери меньше в сравнении с Yy0

 