Автор Тема: Схема подключения ДЭС к РУ 0,4кВ ТП  (Прочитано 8607 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Dim_Asia

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста советом.
Проектируется частный жилой дом с дополнительными сооружениями на территории общей мощностью 200кВт (ІІ кат.). Электроснабжение предусматривается от двохтрансформаторной ТП, которая сооружается на территории. По прихоти заказчика, будет 100% резервирование от ДЭС, которая подключается к РУ 0,4кВ ТП.
Вопрос!
1. Как лучше осуществить схему подключения ДЭС к РУ 0,4кВ: использовать один АВР (кажется типа 2.1) для осуществления  переключений выключателей вводных на РУ 0,4кВ, между секциями и между секциями и ДЭС; или два АВР согласованных по времени - один между секциями РУ 0,4кВ, второй между секциями, ДЭС и вводными выключателями на вводах РУ 0,4 кВ?
Если использовать один АВР 2.1, то какого производителя?
2. Как физически осуществить механическую блокировку между выключателями на вводе РУ 0,4кВ и ДЭС, для недопущения выдачи мощности от ДЭС в сеть, то есть если работает ДЭС, то оба ввода на РУ 0,4кВ будут однозначно отключены, и наоборот?

Советы про І кат. и согласование с контролирующими органами можно упустить  :)

Спасибо за уделенное время!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения ДЭС к РУ 0,4кВ ТП
« Reply #1 : 11 Вересень 2011, 18:08:18 »
Dim_Asia, в первую очередь обратись к организации которая будет поставлять оборудование для РУ-0,4. Очень многое зависит от габаритов помещения в котором это все будет размещаться. Практически у всех производителей оборудования есть схемы АВР на 3 ввода.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схема подключения ДЭС к РУ 0,4кВ ТП
« Reply #2 : 11 Вересень 2011, 20:39:28 »
у нас правда ГРЩ, типа такового

Offline Dim_Asia

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо большое за ответы!

Подскажите пожалуйста еще такое:
1. Можно ли электрощитовую частного жилого дома разместить в помещении ДЭС?
2. Может ли электрощитовая частного жилого дома быть проходной по пути к помещению ДЭС?
Где про это можно почитать?
На размеры не обращайте внимания, все условно.

Спасибо большое!!!

Offline Aleks62

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 61
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помещение с ДЭС - пожароопасное класса П-1. В пожароопасном помещении размещать щиты не рекомендуется.  Электрощитовую размещать по соседству с генераторной, также не рекомендуется.  Об этом можно почитать в НПАОП 40.1-1.32-01

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.