Есть норма расстояния между газопроводами и электорсетями-она действует для внутренних помещений ии дли наружки тоже?Проблема -надо проложить кабель во дворе  частного дома  почти вплотную(раст30мм)  к газовой трубе 18 метров

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ п.2.3.63:
1м - до газопроводов низкого давления (до 0,049 МПа)
1,5м - до газопроводов среднего давления (0,049-0,294 МПа)
2м - до газопроводов высокого давления (0,294-0,588 МПа)
3м - до газопроводов высокого давления (0,588-1,177 МПа)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ п.2.3.63
При менших відстанях кабелі необхідно захищати стальними трубами або кожухами  п.2.3.97 ПУЕ
« Останнє редагування: 08 Вересень 2011, 09:29:44 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.2.3.97 ПУЕ
этот пункт же относится к "Прокладке КЛ в производственных помещениях", а в данном случае:
кабель во дворе  частного дома
или я чего-то не так понял ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
кабель во дворе  частного дома
ДБН В.2.5-20-2001 . 4.57 Расстояния между проложенными по стенам зданий газопроводами и другими инженерными сетями следует принимать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прокладке газопроводов внутри помещений .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline раша

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все правильно дом частный газовая труба вдоль забора внутри двора -, нужно добавить кабель от щита к дополрительной пристройке ,чтоб не портить вид  единственный выход вдоль газовой трубы,но заказчик переживает о правильности исполнения.Вообще на что это влияет(наводки на газ трубы или как???)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как можно проложить кабель в случае как на фотографии?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так-как проложен на фотографии ложить нельзя.
ПУЭ-2014 п.2.3.97 3). "Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и различными трубопроводами и газопроводами должно быть не менее приведеного в 2.3.63. При меньших расстояниях сближения, а также на пересечениях с трубопроводами, кабели необходимо защищать от механических повреждений трубами или кожухами достаточной механической прочности на всем участке пересечения (плюс по 0,5 м с каждой стороны)..
п.2.3.63 "- 1,0 м- до газопроводов низкого давления (до 0,049 МПа); "...при монтаже в защитной трубе "0,25 м - при прокладывании кабелей напряжением до 35 кВ в трубах;"
По фотографии видно, что очевидно по стене еще должен быть выполнен слой утеплителя толщиной порядка 50мм и в даном случае можно попробовать, если позволит расстояние уйти от газопровода на 0,250мм, ложить кабель под слой утеплителя в ст.трубе. Или опускаться и идти под окнами, тоже в ст. трубе и в слое утеплителя-скрыто.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так-как проложен на фотографии ложить нельзя.
На фотографии проложен кабель для видеонаблюдения. Или его тоже нельзя так прокладывать?
По фотографии видно, что очевидно по стене еще должен быть выполнен слой утеплителя толщиной порядка 50мм
Да, будет утеплитель, но 250мм навряд ли наберется.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конечно нельзя.
Если ложить кабель под слоем утеплителя, то его все равно нужно ложить в стальной трубе, тогда можно уйти вниз под окна.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
этот кабель не попадает под гл.2.3, так как его сечение меньше 16мм кв., так что п.2.1.57 - 400мм

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если кабель менее 16 мм.кв. будет проложен по стене скрыто - под слоем негорючего утеплителя, покрытого, к тому же, слоем штукатурки? А газопровод по стене открыто. Не нахожу в ПУЭ норм для такой ситуации

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ-2014  п.2.1.57 - 400мм
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
кабель менее 16 мм.кв. будет проложен по стене скрыто - под слоем негорючего утеплителя, покрытого, к тому же, слоем штукатурки
ПУЭ-2014  п.2.1.57 - 400мм
grossel,  ви даєте посилання на пункт ПУЕ підрозділу "Відкриті електропроводки усередині приміщень"
Відповідно до п.2.1.4 ПУЕ , прокладання під штукатуркою відноситься до прихованої електропроводки .
В главі 2.1 ПУЕ відсутні вимоги по відстаннях до інших комунікацій при прихованій електропроводці , можна зробити висновок що такі відстанні не нормуються .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На фотографии проложен кабель для видеонаблюдения. Или его тоже нельзя так прокладывать?
Вообще-то, ПУЭ говорит о том, что в случае более близкой прокладки, кабель нужно защищать. Т.е. эти расстояния - в целях работоспособности кабеля.
Не очень понимаю, чем опасна газовая труба для кабеля?..
Тогда, если кабель от видеокамеры, и на выполнении норм никто не настаивает, и если что вдруг с трубой и кабель повредится, то может, и ну его? Отомрет одна камера и что? Поменяют кабель. Если иначе протянуть нельзя или очень дорого, а заказчик с последствиями согласен?
Если кабель более жизненно серьезный, то стоит его беречь и выполнять все нормы.

 