Автор Тема: Количество выходов из РУ-10кВ  (Прочитано 6330 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Количество выходов из РУ-10кВ
« : 11 Вересень 2011, 20:56:08 »
Всем доброго вечера
Имеется отдельно стоящая трансформаторная подстанция, состоящая из помещения РУ-10кВ(для распределительного устройства10кВ)
 двух камер трансформаторов, а также помещения электрощитовой (для щита 0,4кВ)
Длина в частоте помещения РУ-10кВ составляет 8680мм
Длина распределительного устройства 10кВ, установленного в этом помещении-6400мм
В ПУЭ читаем:
"При длине РУ до 7м допускается один выход
При длине РУ более 7м до 60м должно быть предусмотрено два выхода по его концам..."
Как понимать этот пункт-длина РУ-это длина всего помещения, или это длина непосредственно распредели-
тельного устройства?
Сколько нужно выходов из помещения РУ-10кВ в вышеуказанной ситуации?


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество выходов из РУ-10кВ
« Reply #1 : 11 Вересень 2011, 21:07:47 »
plotpik, Обычно, РУ заполняет все помещение. Было бы проще обсуждать если бы ты выложил картинку (план). В твоем случае нужно делать два входа по торцам или один поцентру. К стати эта тема уже обсуждалась
« Останнє редагування: 11 Вересень 2011, 21:10:50 від Сугор »

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество выходов из РУ-10кВ
« Reply #2 : 11 Вересень 2011, 22:11:48 »
plotpik, Обычно, РУ заполняет все помещение. Было бы проще обсуждать если бы ты выложил картинку (план). В твоем случае нужно делать два входа по торцам или один поцентру.

У меня РУ не заполняет все помещение. Прилагаю план

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество выходов из РУ-10кВ
« Reply #3 : 11 Вересень 2011, 22:20:21 »
не получается вставить план
Но в общем - длина 7м - относится к помещению или к распределительному устройству?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество выходов из РУ-10кВ
« Reply #4 : 11 Вересень 2011, 22:38:42 »
plotpik, формально, в РУ-10кВ второй выход тебе не нужен, а вот в РУ-0,4 очень длинное и там нужно делать два выхода.
Поищи все таки обсуждение этой темы, там шли очнь жаркие дебаты
 А почему у тебя РУ-10кВ, не симетричное? Получается к одной секции можно добавить 1 ячейку, а на другую аж четыре. Почему не использовать стандартные компоновки, на сколько я понял это отдельно стоящая ТП?
« Останнє редагування: 11 Вересень 2011, 23:06:05 від Сугор »

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество выходов из РУ-10кВ
« Reply #5 : 11 Вересень 2011, 23:13:15 »
У меня же из помещения РУ-0,4 два выхода

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество выходов из РУ-10кВ
« Reply #6 : 11 Вересень 2011, 23:19:29 »
У меня же из помещения РУ-0,4 два выхода
извини, не заметил.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество выходов из РУ-10кВ
« Reply #7 : 11 Вересень 2011, 23:22:05 »
спасибо за ответы

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество выходов из РУ-10кВ
« Reply #8 : 12 Вересень 2011, 09:26:16 »
Да, помнится много копий сломали по этому поводу - Я отстаивал понятие "длина РУ - длина помещения", но меня убедили что под словом РУ понимается длина щита. хотя я до сих пор не могу понять логику почему, следуя ПУЕ в например в 15-метровом помещении с 6,5 метровым щитом требуется один выход, а в квадратном помещении с П-образным РУ длиной 7,5м - два. Благо в Киеве Десятник к этому делу подходит гибко.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество выходов из РУ-10кВ
« Reply #9 : 12 Вересень 2011, 12:12:22 »
а в квадратном помещении с П-образным РУ длиной 7,5м - два
а вот тут они ИМХО не правы - ПУЭ 4.1.32
"...Длиной щита в данном случае называется длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной. ..." т.е. при П-образном размещении (я так понимаю, это РУ-10 кВ, с шинной перемычкой?) длина щита - 3,75 м
я знаю не все, а только половину

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Количество выходов из РУ-10кВ
« Reply #10 : 12 Вересень 2011, 14:33:12 »
а в квадратном помещении с П-образным РУ длиной 7,5м - два
а вот тут они ИМХО не правы - ПУЭ 4.1.32
"...Длиной щита в данном случае называется длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной. ..." т.е. при П-образном размещении (я так понимаю, это РУ-10 кВ, с шинной перемычкой?) длина щита - 3,75 м
Это РУ-0,4 кВ от 2-х трансов, на базе ШРНН, но не суть.
Я просто выступал за то, чтобы в качестве РУ считать не длину щита, а длину помещения, но меня формально убедили, что это не так.
Но за этот пункт - мерси
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: