Автор Тема: Переход со столба в землю, как осуществить  (Прочитано 2509 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста как осуществляется ответвление от существующего столба и переход кабеля в землю. Например есть воздушная линия 10кВ, нужно от столба перейти в землю и протянуть кабель (130 м.) к ТП. Как это сделать?? Какое оборудование нужно устанавливать (муфты, разъединители, разрядники и т.п.), или подскажите пожалуйста где это можно посмотреть?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ded_M03ay, есть типовые проекты, устанавливается муфта на опоре (концевая) для перехода из ВЛ в КЛ. Если воздушка сделана СИПом, то могу быстро подсказать типовой. Для не СИПа - типовой 3.407.1-143.1
« Останнє редагування: 19 Липень 2011, 15:36:17 від Yurik »

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое спасибо. У меня опора П10-1. Я так понял мне нужно смотреть лист - "Установка кабельной муфты ПМ-1?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ded_M03ay, если провода не изолированные то - ДА

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще забыл спросить какой лучше взять кабель для подземной прокладки (имею в виду марку).

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
какой лучше взять кабель для подземной прокладки

залежно від умов прокладання (агресивність, кислотність грунтів, наявність води і т.д.).
як приклад, http://ls-group.prom.ua/p665101-vysokovoltnyj-kabel-aabl.html

offtop:
жодну фірму не пропагую. Перше, що показав Яндекс    :)
« Останнє редагування: 20 Липень 2011, 07:43:24 від sashkomtm »

за столб "Столб" нам сразу 2 ставили. Кто на что учился.

 