Нужно перенести ВЛ 10 кВ. Возник ряд вопросов:
1. Если у меня 2 опоры П10-1. Возможно ли их переоборудовать под опоры УП10-1? Если да, то как? Только дополнително поставить подкос, или еще что то нужно сделать?
2. Какой должна быть опора 2 (см. рисунок) что бы от нее еще сделать ответвление на мачтовую КТП.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос ВЛ 10 кВ
« Reply #1 : 07 Вересень 2011, 17:01:27 »
Ded_M03ay, пролет между оп.1 и оп.3 обязательно демонтировать?

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос ВЛ 10 кВ
« Reply #2 : 07 Вересень 2011, 17:02:51 »
Да, под ним будут размещены 3 стальных контейнера

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос ВЛ 10 кВ
« Reply #3 : 07 Вересень 2011, 17:21:22 »
Ded_M03ay, П10-1 можно преобразовать в УП10-1 путем установки дополительно подкоса, добвать изоляторов. Но в вашем случае УП10-1 не подойдет так как угол поворота траси больше 30 градусов, нужно ставить УА10-1. Опора №2 - тоже УА10-1. От оп.2 можно зделать отпайку на КТП, но через концевую с разедените.лем. Или в пролет между оп.1 и оп.2 (оп.3 и оп.2) вблизи КТП поставить промежуточною с разеденителем.
« Останнє редагування: 07 Вересень 2011, 17:27:33 від sashka »

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос ВЛ 10 кВ
« Reply #4 : 07 Вересень 2011, 17:30:19 »
Типа так

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос ВЛ 10 кВ
« Reply #5 : 07 Вересень 2011, 17:30:22 »
Ded_M03ay, П10-1 можно преобразовать в УП10-1 путем установки дополительно подкоса, добвать изоляторов. Но в вашем случае УП10-1 не подойдет так как угол поворота траси больше 30 градусов, нужно ставить УА10-1. Опора №2 - тоже УА10-1. От оп.2 можно зделать отпайку на КТП, но через концевую с разедените.лем. Или в пролет между оп.1 и оп.2 (оп.3 и оп.2) вблизи КТП поставить промежуточною с разеденителем.
Угол можно сделать и 30 градусов (я просто не заметил что там максимум 30) так как опору 2 можно немного и сдвинуть вниз.
От оп.2 можно зделать отпайку на КТП, но через концевую с разедените.лем.
Немного не понял эту фразу. Можно более детально.
И еще вопрос какое минимальное расстояние от мачтовой ктп до опоры ВЛ?

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос ВЛ 10 кВ
« Reply #6 : 07 Вересень 2011, 17:32:41 »
Quote (selected)
И еще вопрос какое минимальное расстояние от мачтовой ктп до опоры ВЛ?
от 3м до 5м

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос ВЛ 10 кВ
« Reply #7 : 07 Вересень 2011, 17:35:01 »
Ded_M03ay, есть типовая серия на опры 10кВ 3.407.1-143
http://tipovoy-proekt.ru/vl10.html
« Останнє редагування: 07 Вересень 2011, 17:37:47 від sashka »

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос ВЛ 10 кВ
« Reply #8 : 07 Вересень 2011, 22:22:21 »
Большое Вам спасибо, если я Вас правильно понял, то в качестве опоры 2, я могу взять опору УОА10-1, которая имеет в конструкции ответвление. Мачтовую КТП от этой опоры можно сразу подключать или есть какие нибудь нюансы??

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос ВЛ 10 кВ
« Reply #9 : 07 Вересень 2011, 23:34:23 »
Извиняюсь за опечатку. Но под мачтовой имелось в виду, столбовая КТП (просто слово мачта ассоциируется со столбом). И хотел бы спросить, возможно ли столбовую КТП установить прямо на пору УОА10-1, или же нужно ставить дополнительную опору??
« Останнє редагування: 07 Вересень 2011, 23:52:42 від Ded_M03ay »

Offline Shapoval

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос ВЛ 10 кВ
« Reply #10 : 14 Вересень 2011, 10:34:21 »
Потрібно ставить додаткову опору і обов"язково з ро"єднувачем! Ось варіант, який ми використовували, але для об"єкту в Росії!

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос ВЛ 10 кВ
« Reply #11 : 19 Вересень 2011, 12:53:28 »
Большое спасибо, все за ответы. Со всем что было нужно разобрался.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос ВЛ 10 кВ
« Reply #12 : 19 Вересень 2011, 13:12:34 »
Shapoval, а ЩРН-10 - это распред. щит 0,4кВ? Если да то как его обслуживать на высоте 3м? Если срабатывает защита бежать со стремянкой к нему?
Ded_M03ay, я на опоре СВ-105 ставлю в верху разъединитель, а ниже разрядник - трансформатор - РУ-04кВ. Вот пример: http://uek.odessa.ua/catalog?i=16
http://eom.com.ua/index.php/topic,7197.msg49893.html#msg49893
http://eom.com.ua/index.php/topic,7554.msg53179.html#msg53179

Offline Shapoval

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос ВЛ 10 кВ
« Reply #13 : 20 Вересень 2011, 13:55:08 »
А як на рахунок несанкціонованого доступу? Висота в 3 м. приймалась саме з цього міркування! Та і такі опори стаять далеко в полі і бігать часто до них ніхто точно не буде через підіраний відповідно до селективності автомтичний виключатель у ЩРН, а виїздної бригдади все є необхідне, щоб без мать доступ до ЩРН!
« Останнє редагування: 20 Вересень 2011, 13:57:30 від Shapoval »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос ВЛ 10 кВ
« Reply #14 : 20 Вересень 2011, 14:25:06 »
Shapoval, я чего спросил, мы обычно такие КТП ставим на территории заказчика, на опоре устанавливаем и счетчик.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: