Автор Тема: Плавка гололеда  (Прочитано 4775 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andrey-ispu

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Плавка гололеда
« : 05 Вересень 2011, 10:27:04 »
Добрый день.
Стоит задача проектирования плавки гололеда на проводах ВЛ.
Необходимо выбрать способ плавки, рассчитать параметры и выбрать оборудование.
Еслу у кого-нибудь есть опыт проектирования, теория и примеры расчетов, ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ, поделитесь, пожалуйста.
Буду очень признателен!
« Останнє редагування: 05 Вересень 2011, 13:03:50 від andrey-ispu »

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Плавка гололеда
« Reply #1 : 05 Вересень 2011, 12:57:42 »
... проектирование плавки гололеда где? класс напряжения ВЛ, существующие или проектируемые?

попробую найти свои расчеты и инструкцию по проведению плавки на 110-ках, которые я разрабатывал, когда в Обле работал.
вообще, плавка гололеда в том виде, в котором она существует у нас - занятие стремное и практически безнадежное

Offline andrey-ispu

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Плавка гололеда
« Reply #2 : 05 Вересень 2011, 13:13:50 »
существующая ВЛ 110 кВ, плавка на проводах ВЛ и на троссе.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Плавка гололеда
« Reply #3 : 05 Вересень 2011, 13:57:12 »
А, понятно. По поводу проектной документации особо не помогу. Стояла задача пересмотреть существующие схемы плавки гололеда на ВЛ-110 кВ облэнерго. Проектов на них не было.
Я расчитывал по "Методическим указаниям по плавке гололеда переменным током" (МУ 34-70-027-82). Плавка предусматривалась током кз. Т.е. собиралась схема плавки от специально выделенного трансформатора 110/35/6 кВ (напряжение плавки 35 или 6 кВ в зависимости от схемы), на подстанциях схемы устанавливались закоротки (что не соответствует нормам - для этой цели должны быть специальные заземляющие разъединители).
Методика выложена, например, здесь:
http://www.proektant.org/index.php?topic=13464.0
« Останнє редагування: 05 Вересень 2011, 14:07:32 від ejen »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: