Автор Тема: Организация молниезащиты для здания деревообрабатывающего производства  (Прочитано 2360 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть здание деревообрабывающего производства (2 этажа) + навес   (1 этажный).  Крыша сделана из метелопрофиля, под крышей есть металлические фермы.  Здание имеет 2 этажа. 1 этаж - старое строение из кирпича и  железобетонных колонн. Второй этаж - новый, имеющий новые металлические колонны. Фундаменты не известно из чего.  О металлическом соединении колонн 1 и 2 этажа также не ясно. 
В такой ситуации я хочу реализовать следующее решение: в качестве молниеприемника будет выступать сама крыша (металлическая), токоотводом будет металлическая полоса, которая будет открыто проложена внутри помещения, соединяя метал. фермы, проходя 2 и 1 этажи по стене  к заземлителям. Ну а заземлители будут искуственные. Проложенные по периметру здания горизонтально заземлители.   
Буду очень благодарна увидеть Ваши комментарии с замечаниями или одобрениями. Также хочу уточнить, как определить ширину полосы токоотвода, а также количество и шаг заземлителей.

И еще... Если на территории этого производства есть отдельностоящий дом охранников нужно ли для него организовывать молниезащиту? 
Жду Ваших советов.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Крыша сделана из метелопрофиля, под крышей есть металлические фермы
Уточни какая толщина металла кровли, какое покрытие металлической кровли,  есть ли горючий утеплитель под ней
железобетонных колонн
Как вариант:
Исскуственные токоотводы и заземлители может быть не совсем целесообразно городить.
Арматура колонн в качестве токоотвода, если сечение будет достаточное.
Соеденение стальной крышы и арматуры колонн сделать по периметру минимум через каждые 20 метров.
В качестве заземлителя можно использовать подошву фундаментов.
А вообще, читайте внимательно ДСТУ Б.В.2.5-38:2008. Там есть ответы на ваши вопросы. Решение принимать вам.


« Останнє редагування: 02 Вересень 2011, 14:34:11 від *Андрей* »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще... Если на территории этого производства есть отдельностоящий дом охранников нужно ли для него организовывать молниезащиту? 
Жду Ваших советов.
приложение А

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
...токоотводом будет металлическая полоса, которая будет открыто проложена внутри помещения, соединяя метал. фермы, проходя 2 и 1 этажи по стене  к заземлителям. ...
      1) Як доземні провідники 2-го поверху (надбудови) можна цілком прийняти металеві колони відповідно до п. 6.4.10 ДСТУ.
      2) Від 2-го поверху до уземлювачів доземні провідники належить прокладати ЗОВНІ існуючих стін (або у штробі, якщо це ще можливо).
      3) Оскільки у проектувальника немає якихось документв, що підтверджують наявність достатнього числа надійних з'єднаннь риштунку (рос. арматура железобетона) колон, то він візьме на себе відповідальність за ризик механічного руйнування залізобетону або електротравм персоналу об'єкту, якщо не передбачить прокладення доземних провідників фасадами 1-го поверху.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.