Автор Тема: Разрыв фазы или 0  (Прочитано 9633 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разрыв фазы или 0
« Reply #15 : 13 Вересень 2011, 12:49:32 »
Вот когда к
клемме Х1:10
послюнявив палец, прикоснется электромонтер и через его тело потекут животворящие миллиамперы, вот тогда потенциал после катушки изменится, упав на сопротивлении катушки, и в этом случае катушка реле действительно может оказать токоограничивающее действие, снизив ток через тело монтера Мечникова (измученного нарзаном) до безопасной величины

Вот это я и имел в виду, т.е. если думать об этом мотере, то получается лучше рвать 0.

А по поводу 'рви фазу и ноль', как вы себе это представляете? Я ж не автомат ставлю, а схему диспетчеризации статусов контакторов в далеком чужом шкафу.

Offline alexpetrov57

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 66
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разрыв фазы или 0
« Reply #16 : 13 Вересень 2011, 21:21:18 »
Если произойдёт пробой изоляции в вашей длинной нейтрали то в лучшем случае будет ложное срабатывания реле (при хорошем заземлении корпуса), в худшем где-то будет висеть потенциал опасный для жизни. Защитный автомат при этом не сработает.Нужно УЗО или реле контроля изоляции, но это другая история и деньги.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разрыв фазы или 0
« Reply #17 : 13 Вересень 2011, 21:47:28 »
Коллеги, о чем спор? открываем любую, типовую, схему управления, смотрим: Схему управления защищает автомат, который подключен на фазу, далее идут замыкающие (размыкающие) контакты, потом катушка, которой управляют, а потом подключение к "нолю"

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разрыв фазы или 0
« Reply #18 : 14 Вересень 2011, 08:36:02 »
типовую, схему управления

А мы не ходим по проложенным тропам) 

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разрыв фазы или 0
« Reply #19 : 14 Вересень 2011, 09:25:19 »
типовую, схему управления

А мы не ходим по проложенным тропам)

Это некая гордыня.
Типовики это платформа для реализации инженерной мысли.
Не имея фундоментальных навыков и знаний, можно по новому попытаться
изобрести велосипед с квадратными колесами.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.