Давно хотелось обсудить данное требование.
Часто попадается проектировать магазинчики площадью 300-1000м2 и заказчиков постоянно вводит в затруднение данное требования.
Мне не понятно данное требование, зачем магазинчику 300-400м2 вторая категория надежности электроснабжения?
Да и в центре города, магазину в 300м2, иногда, просто нереально осуществить данное требование.
Лично мое мнение, что данное требование немного завышено и я бы начинал требовать 2-ую категорию с магазинов площадью более 1000м2 (ну в крайнем случае с магазинов площадью более 800м2), но требовать 2ую категорию с магазинов 300-400м2, я считаю, полностью нецелесообразно.
Может кто расскажет логику данного требования?
У кого какие мысли по этому поводу?
Как, кто выходит с данной ситуации?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ
Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

За такое время  продукты хранящиеся в открытых морозилках  придут в негодность.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
За такое время  продукты хранящиеся в открытых морозилках  придут в негодность
В цьому пункті ДБН мова іде про підприємства торгівлі взагалі а не лише торгівлю продовольчими товарами . Ящики з цвяхами і за 1 рік не "придут в негодность" . Треба тут підходити всебічно .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Давно хотелось обсудить данное требование.
Часто попадается проектировать магазинчики площадью 300-1000м2 и заказчиков постоянно вводит в затруднение данное требования.
Мне не понятно данное требование, зачем магазинчику 300-400м2 вторая категория надежности электроснабжения?
Да и в центре города, магазину в 300м2, иногда, просто нереально осуществить данное требование.
Лично мое мнение, что данное требование немного завышено и я бы начинал требовать 2-ую категорию с магазинов площадью более 1000м2 (ну в крайнем случае с магазинов площадью более 800м2), но требовать 2ую категорию с магазинов 300-400м2, я считаю, полностью нецелесообразно.
Может кто расскажет логику данного требования?
У кого какие мысли по этому поводу?
Как, кто выходит с данной ситуации?
Таким же макаром я дал вторую категорию под автосалон (до 2000 кв.м. общей торговой площадью). Заказчик удивился, пришлось показывать новый ДБН... Опросники отправлены, ждем приговора обла.
 Этот пункт нужно доработать, ИМХО.
« Останнє редагування: 29 Серпень 2011, 16:47:12 від *Андрей* »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИМХО: Даний пункт справедливий до великих торгових центрів, продуктових магазинів і іншого де є продукти які можуть спортитись і велика кількість відвідувачів, а автосалон в якому 3 покупця і 5 зівак, або магазин будівельних товарів або пром товарів можливо і не потрібна 2 категорія.
Проте в більшості випадків щоб дати можливість власнику вибирати багато хто взагалі світло не проводив би щоб економити грошики.
« Останнє редагування: 29 Серпень 2011, 17:00:23 від il85 »

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R

Вот и я же о том.
Что подход должен быть конкретный к каждому вопросу, а не обобщенно.
К примеру как ведется здание построил сдал в аренду и на 300 кв 200 торговых точек,
вот здесь получается массовый простой.

« Останнє редагування: 29 Серпень 2011, 17:00:50 від Anatoliy57 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В цьому пункті ДБН мова іде про підприємства торгівлі взагалі а не лише торгівлю продовольчими товарами . Ящики з цвяхами і за 1 рік не "придут в негодность" . Треба тут підходити всебічно .
Roman3R, да, но в магазинах есть еще пожарная и охранная сигнализации, система пожаротушения, аварийное освещение, которие одут по 1й категории. И если для магазинов с торговой площадью меньше 250м2 можно как-то выкрутится на АКБ, то на больших площадях без второго кабеля не обойтись.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на больших площадях без второго кабеля не обойтись
Якщо мають звідки взяти і пропишуть в ТУ .
пожарная и охранная сигнализации, система пожаротушения, аварийное освещение
На систему пожежогасіння , якщо вона там є , дійсно потрібно два живлення (другим джерелом може бути ДЕС) , для сигналізації і аварійного освітлення можна підібрати відповідне обладнання з індивідуальними блоками живлення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
И если для магазинов с торговой площадью меньше 250м2 можно как-то выкрутится на АКБ
по моему, точно так, можно выкрутится и на магазинах с торговой площадью и 500м2 и 600м2.
Пожаротушение, если я не ошибаюсь, начинается с кубатуры здания 5000м3.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
другим джерелом може бути ДЕС
Roman3R, думаешь это будет дешевле и проще?
по моему, точно так, можно выкрутится и на магазинах с торговой площадью и 500м2 и 600м2.
andery, а сколько места займут АКБ и УПСы и сколько будет стоить установка и обслуживание?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, думаешь это будет дешевле и проще?
Мова іде не про "дешевле и проще" а про можливість в даній місцевості забезпечити необхідну надійність електропостачання  з мінімальними затратами .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
можливість в даній місцевості забезпечити необхідну надійність електропостачання  з мінімальними затратами .
Roman3R, так "дешевле и проще" это и есть минимальные затраты

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рисовал проекты и о бщался с главными энергетиками сервисных служб двух крупных торговых сетей (одна - продуктовый ритейл, вторая - хозтовары, бытовая химия). Вторая категория (два ввода и ящик подключения передвижной ДЭС) их категоричное требование. По расчетам их логистов и товароведов единичные капитальные вложения на устройство второго ввода оправдываются отсутствием простоя торговых площадей по причине перебоев в электроснабжении

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не знаю як у вашому регіоні - в нашому другий ввід не да є І категорії надійності електропостачання. Єдиний вихід ДЕС або АБЖ для споживачів І категорії.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не знаю як у вашому регіоні - в нашому другий ввід не да є І категорії надійності електропостачання. Єдиний вихід ДЕС або АБЖ для споживачів І категорії.
il85, на основании чего?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю