Автор Тема: ГОСТ на КСО-393  (Прочитано 3896 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SR

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ на КСО-393
« : 05 Жовтень 2011, 14:00:39 »
  Добрый день! Заказали КСО-393 (трансформаторные, линейные и с заземляющими ножами). Когда ячейки привезли, то оказалось, что ширина ячейки с заземл. ножами не 400 мм, как по проекту, а 800 мм.
Ситуация при заказе была следующая: изготовителю отправили опросной лист с ячейками КСО-393. На опросном на плане расположения ячеек размеры указаны не были (оплошность проектировщика), стояли только коды - на заземляющих ножах 15103 и 16103. Визуально на плане расположения они были меньше, чем остальные.
  Подскажите, есть ли какие-то ГОСТы на изготовление КСО-393, где написано, что ячейки с такими кодами 15103, 16103 должны быть шириной 400 мм или это зависит от желания производителя. Можно ли доказать, что нам привезли не такие ячейки как надо?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ на КСО-393
« Reply #1 : 05 Жовтень 2011, 15:46:15 »
Прям заитриговали ???.
Уж очень хочется глянуть конструкторскую доку на 393-ю КСОшку шириной 400мм =-0.
Сдается мне, что это из области фантастики.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ на КСО-393
« Reply #2 : 05 Жовтень 2011, 16:25:51 »
  Да нет, такое ВОЗМОЖНО, только вот ГОСТ на такой конструктив вряд-ли найдете, у многих производителей КСО изготавливается по ТУ.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ на КСО-393
« Reply #3 : 05 Жовтень 2011, 16:30:07 »
Iv_One, а картинку хотя бы можно глянуть или фотку
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ на КСО-393
« Reply #4 : 06 Жовтень 2011, 09:24:05 »
ширина ячейки с заземл. ножами не 400 мм, как по проекту, а 800 мм.
В каталоге Укрэлектроаппарата камеры КСО393 схем 15 и 16 имеют ширину 500 мм .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ на КСО-393
« Reply #5 : 06 Жовтень 2011, 09:51:35 »
Generator,  извиняюсь именно 500 мм. реально изготовить (спутал с опорой с изоляторами и заземляющими ножами на секцию).

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ на КСО-393
« Reply #6 : 06 Жовтень 2011, 10:06:03 »
Наша местная ПКФ Автоматика выпускает на 600мм.
Предприятие довольно серьезное, думаю что если бы было возможно уменьшить еще ширину до 500, они бы это давно сделали, может я и не прав.
Как бы глянуть эту ячейку?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline SR

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ на КСО-393
« Reply #7 : 06 Жовтень 2011, 15:32:05 »
В каталоге Электрограда КСО-393 15 и 16 400 мм

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ на КСО-393
« Reply #8 : 06 Жовтень 2011, 15:39:23 »
SR, там вроде как 500мм, а не 400. Но и это оговаривается при заказе.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ на КСО-393
« Reply #9 : 06 Жовтень 2011, 16:13:18 »
Зашел на сайт Электрограда http://www.electrograd.com.ua/equipment/2/8/#table.
Ячеек с шириной менее 600 мм не нашел.
Дайте пожалста ссылку.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ на КСО-393
« Reply #10 : 06 Жовтень 2011, 16:23:54 »
Generator, в каталоге было, на сайте чего-то каталог не дает скачать. Но как вариант: http://vilkom.com.ua/catalog/page/27.html

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ на КСО-393
« Reply #11 : 06 Жовтень 2011, 16:28:31 »
Yurik, вижу ширину ячейки только в 800мм

У нас вот как ячейка выглядит:
« Останнє редагування: 06 Жовтень 2011, 16:34:05 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГОСТ на КСО-393
« Reply #12 : 06 Жовтень 2011, 16:46:35 »
Generator, так может проектировщик на это и повелся (не туда глянул)?  :D 
Вообще, если я не ошибаюсь, то уменьшить габарит можно только за счет не обслуживаемых ячеек (Шнайдера, АВВ)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: