Автор Тема: таблица основных технических показателей  (Прочитано 3698 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
такой вопрос - делал я кок-то проект складского помещения (внутрянку). ну в общем, маленький склад на 200 кв.м. Из нагрузок только освещение и одна розетка (под обогреватель) в помещении кладовщика.
теперь мне заказчик прислал таблицу, которую мне надо заполнить. (таблица прилагается).
как правильно подсчитать "годовой расход электроэнергии" особенно в переводе на "кг.у.т.год" -наверное килограмм удельного топлива в год.
подскажите плиз :)

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
да, только заметил, это уже заказчик сам по ошибке вписал вместо Р расч. - Iрасч, так что не пугайтесь

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
"годовой расход электроэнергии" особенно в переводе на "кг.у.т.год"
1 кВт·ч = 3,6 МДж
1 кг у.т. = 29,3 МДж
1 кВт·ч = 0,123 кг у.т.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а какой брать "Коэффициент мощности"?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
1 кВт·ч = 3,6 МДж
1 кВт·ч = 0,123 кг у.т.
А сколько рабочих часов в год принимать?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
1 кВт·ч = 0,123 кг у.т.

ZoloS9479, а откуда такая цифра? С "детства" помню расход (средневзвешенный) порядка 320 грамм. Сейчас проверил себя, получил следующее (для ТЭЦ):
"Удельный расход условного топлива на производство 1 квт?ч электроэнергии составляет в среднем 290 г (тогда как на ГРЭС — 370 г); наименьший среднегодовой удельный расход условного топлива на ТЭЦ около 200 г/квт?ч (на лучших ГРЭС — около 300 г/квт?ч)." Это 1976 год http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/139139/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
Посмотрел более свежие данные (http://exergy.narod.ru/3-1.htm таблица 1), так там вообще под 360 грамм

P.S. Понял откуда 123 грамма взялись
« Останнє редагування: 26 Серпень 2011, 10:00:16 від Electrician »
я знаю не все, а только половину

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А сколько рабочих часов в год принимать?
Рекомендовал бы использовать эти цифры (в зависимости от графика работы склада):
"Число часов использования максимума для силовых нагрузок цехов и предприятий составляет следующие значения: одна смена - 1500...2000 ч/год; две смены - 2500...4000 ч/год; три смены - 4500...6000 ч/год; непрерывная работа - 6500...8000 ч/год."
я знаю не все, а только половину

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А коэффициент мощности - это косинус фи
я знаю не все, а только половину

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, на скорую руку перевел...
копнул глубже, действительно приведенный мною коэф.перевода видимо для идеальных условий, здесь http://cogeneration.ru/ratio/ под таблицей на диаграмме в примечании** так и пишут
Quote (selected)
с учетом КПД ТЭЦ
выходят Ваши 0,32
а по сути темы:
Andrey S, странная какая-то у Вашего Заказчика настроечная таблица, это же, к примеру, не установка когенерации, а как пишете склад, думаю этот пункт (кг.у.т год) тут не совсем к месту
а какой брать "Коэффициент мощности"?
исходя из коэф.мощности оборудования (освещение +нагреватель)
А сколько рабочих часов в год принимать?
прикиньте по режиму работы склада

 