Доброго здоров"я всім.
Для живлення ГРЩ вибрано 4 кабелі АВВГ4х185мм.кв. (по струму й по спадку напруги підходять), але після експертизи виник такий пункт:
..."відсутні проектні рішення по приєднанню наведених чотирьох кабелів до клем комутаційного апарату";
Ввідний автомат 1250А Masterpact NW. (Можливо замінити й на іншого виробника).
Може хтось щось доброго підкаже...
Дякую. beer
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самый простой вариант - отрезки жесткой шины с отверстиями для присоединения наконечников кабелей. Если требуется жесткость - то с одной стороны отрезки завести в выключатель, а с другой - закрепить на опорных изоляторах.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можна замовити для таких автоматів полюсні розширювачі . Подивіться в каталозі Шнайдера .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот странички из Шнайдеровского каталога вам в помощь...тут не все так просто как кажется. Уверен придется еще брать консультацию у спецов по этому оборудованию=такие выключатели и аксесуары к ним заказывают по опросному листу.