ДБН В.1.1-7-2002. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
4.18
Предел огнестойкости проходок электрических кабелей и инженерного оборудования зданий (водопроводных, канализационных труб и т.п.) через ограждающие конструкции с нормированным пределом огнестойкости или через противопожарные преграды
должен быть не менее чем нормированный предел огнестойкости этой ограждающей конструкции или противопожарной преграды по признаку ЕІ за исключением случаев, обусловленных НД.
В том же ДБН смотрим, что такое "ограждающие конструкции с нормированным пределом огнестойкости или через противопожарные преграды"
А вообще, "архитектуру",
Alphabravo, в глаза видел? По каким нормам ваялся объект, "общество" - ДБН, "производство" - СНиП и далее....
Roman3R, знаешь дружище, "пожарные" счас на раз-два могут потребовать подтверждение актом испытания сей состав:
"цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т. п.", особенно это "т. п."

Кабельные проходки счас регламентируются ДСТУ Б В.1.1-8:2003, с ДСТУ Б В.1.1.-4-98 в придачу.
Я бы поостерегся пункта 3.65, СНиП 3.05.06-85. Кроме того - "огнестойкие" кабельные проходки лицензируемо по МЧС от проекта до монтажа, не царское это дело, ребята, не ваше. Просто процитируейте в проекте ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.18, как вариант.
Такое вот мое мнение. Может кто поправит-добавит, не против