Автор Тема: Расчет нагрузки расположеной равномерно на протяженном участке  (Прочитано 4696 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, господа.

Подскажите как расчитать нагрузку уличного освещения от всех светильников по улице
(есть 40 светильников растояние между опорами со светильниками 30 метров мощность ламп
250 Вт. Определить точку приложения нагрузки и автомат по току
Заранее благорю, Евгений.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
egeni1959,  Карпов Ф.Ф.Справочник по расчёту проводов и кабелей.1964, здесь найдете всю Вас интересующую информации с примерами :)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=441
« Останнє редагування: 30 Серпень 2011, 09:20:28 від andery »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кнорринг Г.М. Справочник для проектирования электрического освещения
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=512
« Останнє редагування: 30 Серпень 2011, 09:19:48 від andery »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день уважаемые.

Подскажите пожалуйста как определить расчетную мошность линии освещения ( равномерно распределенняя нагрузка на определенном расстоянии).
Заранее благодарю, Евгений.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчетная мощность щита питающего линию наружного осввещения равна установленной.
Причем тут
равномерно распределенняя нагрузка на определенном расстоянии
?
или я что то не так понял ???.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Причем тут щит. Нужно определить мощность для расчета сумма мощностей 10 кВт это понятно а точка приложения центр нагрузки (расчетный- мощность на какую длину).
Извинете, наверно неправильно сформулировал первоначально вопрос.
Евгений.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
egeni1959, а хіба не те саме питання ви задавали тут
І по потужності підходить:  40х0,25=10кВт

Правила форума   п.3.3

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если честно, я ничего не понял.
Момент нагрузки вычислить чтоль надо?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если честно, я ничего не понял.
Проштудируйте Кнорринга . Вам это может пригодиться еще не один раз .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Момент нагрузки вычислить чтоль надо?
Похоже на то ... или не похоже  :-[
если исходить из
мощность на какую длину
то вроде как да. Момент для линии с распределенными нагрузками определяется как сумма моментов отдельных участков линии, т.е. на отрезке до первого светильника (полная мощность*длина первого участка), на участке от первого светильника до второго ((полная мощность-мощность первого светильника)*длина участка между 1-м и 2-м светильниками) и т.д.
я знаю не все, а только половину

 