Вопрос про пускатель
« : 21 Серпень 2011, 23:24:18 »
Всем доброго вечера!
Почему если мы пускатель(например для насоса) запитываем от щита с автоматическими выключателями, то на
пускатель тянем пятижильный кабель, а сам пускатель заказываем с катушкой ~220В; а если питание от шкафа с плавкими предохранителями, то
кабель должен быть четырехжильный и сам пускатель заказывается с катушкой~380В.
Почему так?  Как это можно обосновать по теории?

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #1 : 22 Серпень 2011, 07:36:11 »
Почему
А хто його знає чому?
Якщо пускач стоїть на панелі де є шина РЕ, кола управління виконані окремо від силової даного споживача, то підводиш на пускач 3*L, на ел. двигун 3*L+РЕ. А чі запобіжники чи АВ кількість жил не залежить.
Звідки таке питання.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #2 : 24 Серпень 2011, 09:43:21 »
Вот что я нашел:
Магнитный пускатель - схемы подключения с катушками на 220 и 380 В.    

 Суть схемы подключения любого магнитного пускателя сводиться в управлению питанием его катушки. Известно, что срабатывание и отключение пускателя (втягивание и возврат силовых контактов) происходит замыканием и размыканием цепи питания катушки.

Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В.



Питание на катушку магнитного пускателя KM1 поступает через контакты последовательно включенных в её цепь кнопки "Пуск" - SB2, "Стоп" - SB1 и теплового реле P. При нажатии на кнопку "Пуск", ее контакты замыкаются и питание на катушку поступает далее через замкнутые контакты кнопки "Стоп". Сердечник пускателя притягивает якорь, замыкая силовые подвижные контакты и на нагрузку подается напряжение.

При отпускании кнопки "Пуск" цепь катушки не разрывается. т. к. параллельно SB2 включен блок-контакт KM1 с замкнутыми контактами (якорь магнитного пускателя втянут) - фазное напряжение L3 на катушку будет поступать через них.

 Нажатием кнопки "Стоп" цепь питания катушки разрывается, происходит возврат группы подвижных контактов в исходное состояние и нагрузка, таким образом, оказывается обесточенной. Тоже самое происходит при срабатывании теплового реле P - его контакты размыкаются, прерывая, в данном случае ноль N, питающий катушку пускателя.
 
Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 380 В.



Различия этих двух схем подключения магнитного пускателя состоят лишь питающем напряжении катушки. В первом случае, при подключении пускателя с рабочим напряжением катушки 220 В. для ее питания было использованы ноль и фаза L3, во втором - две питающие фазы L2 и L3.
_____________________________________________________

Попробую предположить, что в случае
220В, провода : А фаза, В фаза, С фаза, N, PE
380В провода : 3 фазы + PEN

ИМХО 
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #3 : 24 Серпень 2011, 23:52:02 »
При предохранителях лучше ставить катушку на 380, в случае пропадания, обрыва или подобных неприятностях есть большая вероятность что катушка пускателя попадет на оборванную фазу и муки движка будут прекращены.

Мне не совсем понятно, почему если в щите автоматический выключатель, то  в случае пропадания или  обрыва катушка пускателя имеет меньшую
вероятность попасть на оборванную фазу чем при предохранителе?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #4 : 25 Серпень 2011, 09:07:51 »
Мне не совсем понятно, почему если в щите автоматический выключатель, то  в случае пропадания или  обрыва катушка пускателя имеет меньшую
вероятность попасть на оборванную фазу чем при предохранителе?
plotpik, ИМХО ДЮК имел в виду перегорание одного предохранителя из трех и вероятность того, что одна из фаз питающих катушку, разорвется
я знаю не все, а только половину

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #5 : 25 Серпень 2011, 09:26:54 »
Вот что по этому поводу пишет ПУЭ:
"5.3.38. Включение обмоток магнитных пускателей, контакторов и автоматических выключателей в сети до 1 кВ с заземленной нейтралью может производиться на междуфазное или фазное напряжение.
При включении обмоток указанных выше аппаратов на фазное напряжение должно быть предусмотрено одновременное отключение всех трех фаз ответвления к электродвигателю автоматическим выключателем, а при защите предохранителями - специальными устройствами, действующими на включение пускателя или контактора при сгорании предохранителей в одной или любых двух фазах.
При включении обмотки на фазное напряжение ее нулевой вывод должен быть надежно присоединен к нулевому рабочему проводнику питающей линии или отдельному изолированному проводнику, присоединенному к нулевой точке сети."
я знаю не все, а только половину

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #6 : 25 Серпень 2011, 22:01:17 »
Electrician:thumbsup: оказалось все просто...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #7 : 26 Серпень 2011, 01:39:27 »
а при защите предохранителями - специальными устройствами, действующими на включение пускателя или контактора при сгорании предохранителей в одной или любых двух фазах.
Все-таки поясните, почему из этого пункта ПУЭ следует, что если в шкафу предохранитель, то на пускатель идет именно 4 жилы, а катушка должна быть~380В?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #8 : 26 Серпень 2011, 10:40:45 »
Все-таки поясните, почему из этого пункта ПУЭ следует, что если в шкафу предохранитель, то на пускатель идет именно 4 жилы, а катушка должна быть~380В?
так выше сказано:
При включении обмоток указанных выше аппаратов на фазное напряжение должно быть предусмотрено одновременное отключение всех трех фаз ответвления к электродвигателю автоматическим выключателем, а при защите предохранителями - специальными устройствами, действующими на включение пускателя или контактора при сгорании предохранителей в одной или любых двух фазах.
[/u]
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #9 : 26 Серпень 2011, 12:02:18 »
При рабочем двигателе, обрыв одной фазы влечет за собой увеличение тока.
1. В схеме с предохранителями ставится катушка пускателя на 380 В и на пускатель приходит 4 жильный кабель. Так как увеличение тока при обрыве фазы не достаточен для срабатывания остальных предохранителей.  (L-1: L-2: L-3:  +PE)
2. В схеме с АВ ставится катушка на 220 В. Так как при обрыве одной фазы и увеличении тока на двух оставшихся за пределы его номинала, приводит к срабатыванию. Вот поэтому и тянется 5 жилка. (L-1: L-2: L-3 + N + PE)
« Останнє редагування: 26 Серпень 2011, 12:12:26 від Anatoliy57 »

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #10 : 26 Серпень 2011, 19:21:25 »
2. В схеме с АВ ставится катушка на 220 В. Так как при обрыве одной фазы и увеличении тока на двух оставшихся за пределы его номинала, приводит к срабатыванию. Вот поэтому и тянется 5 жилка. (L-1: L-2: L-3 + N + PE)

Все-таки не совсем понимаю, зачем нужно тянуть 5-ую жилу(N)? Ведь в случае обрыва автомат-то все равно сработает!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #11 : 26 Серпень 2011, 19:25:19 »
А катушка пускателя на 220 от чего запитаете.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #12 : 07 Серпень 2014, 13:40:49 »
Необходимо подобрать пускатель (контактор) КМИ-225 для коммутации силовой цепи 380В.
Не совсем пойму каталог ИЭКа.
Нужен пускатель с 1з(NO)-контактом. В питающей сети есть N-проводник, значит можно взять пускатель с катушкой на Uн=230В.
Вопрос: в тех. характеристиках указываются номинальные рабочие напряжения главных цепей пускателя? Я могу быть уверенным в том, что выбранный мной пускатель с катушкой на 230В пригоден для коммутации силовой цепи 380В?

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #13 : 07 Серпень 2014, 14:10:20 »
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148

Отдельная таблица "Технические характеристики цепи управления контакторов малогабаритных серии КМИ".
И смотри раздел Ассортимент, там есть пример маркировки под нужную катушку.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про пускатель
« Reply #14 : 07 Серпень 2014, 15:54:19 »
Выделеный красным контактор КМИ-22510 на ном.ток 25А, Uк=230В (катушки), для управления индуктивными нагрузками(электродвигателями в цепи переменного 3-х фазного тока 380В, мощностью до 11 кВт), с 1 нормально открытым вспомогательным контактом в цепи управления. Там в строчке все написано.
Р.S. При заказе в заказной спецификации необходимо указывать артикул данного изделия-ККМ21-025-230-10.
« Останнє редагування: 07 Серпень 2014, 16:02:08 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю