Автор Тема: Система заземления TN-C-S  (Прочитано 4849 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Система заземления TN-C-S
« : 15 Серпень 2011, 17:23:17 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на стадии ТЭО экспертиза просит обосновать применения системы заземления TN-C-S (в проекте и ЗРУ 10 кВ, потребители насосы 10 кВ и 0,4 кВ, админ здание). Стоит ли вообще систему заземление указывать в ТЭО и как это можно обосновать (кроме того что рекомендует его для применения ПУЭ). Может кто с таким сталкивался. Заранее большое спасибо

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-C-S
« Reply #1 : 15 Серпень 2011, 17:38:53 »
ДБН В.2.5-27-2006 ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД
Quote (selected)
2.4.1.4 У разі відсутності з боку власника електроустановки або експлуатуючої організації або нормативного документа, який стосується цієї електроустановки, вимог до застосування того чи іншого типу системи заземлення рекомендується, як правило, застосовувати систему TN. При цьому перевагу слід віддавати застосуванню систем TN-S і TN-C-S.
У будинках (спорудах) з вбудованими або прибудованими трансформаторними підстанціями слід, як правило, застосовувати систему TN-S.
У разі застосування системи TN-C-S поділ  PEN-провідника на захисний і нейтральний провідники повинен, як правило, виконуватися на вводі лінії живлення в будинок (споруду).

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-C-S
« Reply #2 : 16 Серпень 2011, 09:00:52 »
ДБН В.2.5-27-2006 ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД
Quote (selected)
2.4.1.4 У разі відсутності з боку власника електроустановки або експлуатуючої організації або нормативного документа, який стосується цієї електроустановки, вимог до застосування того чи іншого типу системи заземлення рекомендується, як правило, застосовувати систему TN. При цьому перевагу слід віддавати застосуванню систем TN-S і TN-C-S.
У будинках (спорудах) з вбудованими або прибудованими трансформаторними підстанціями слід, як правило, застосовувати систему TN-S.
У разі застосування системи TN-C-S поділ  PEN-провідника на захисний і нейтральний провідники повинен, як правило, виконуватися на вводі лінії живлення в будинок (споруду).

Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять и как она тут организовуется?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-C-S
« Reply #3 : 16 Серпень 2011, 10:05:57 »
Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять и как она тут организовуется?
обычно там IT

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-C-S
« Reply #4 : 16 Серпень 2011, 10:12:17 »
Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять и как она тут организовуется?
обычно там IT
Почему же IT. Я думал что это система используется только в случаях, когда крайне необходима бесперебойность электроснабжения?!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-C-S
« Reply #5 : 16 Серпень 2011, 12:02:24 »
Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять
Типи систем заземлення стосуються лише електроустановок до 1 кВ .
ПУЕ . 1.7.26   Тип заземлення системи – показник, який характеризує влаштування нейтрального провідника (N-провідника) або провідника середньої точки (М-провідника) і з'єднання з землею струмовідних частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-C-S
« Reply #6 : 16 Серпень 2011, 12:23:10 »
Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять
Типи систем заземлення стосуються лише електроустановок до 1 кВ .
ПУЕ . 1.7.26   Тип заземлення системи – показник, який характеризує влаштування нейтрального провідника (N-провідника) або провідника середньої точки (М-провідника) і з'єднання з землею струмовідних частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ.
А что предусматривается для 10 кВ, вот как ответить инспектору, что в подстанциях все токоведущие части заземлены?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-C-S
« Reply #7 : 16 Серпень 2011, 12:35:00 »
ValeraT, на высокой стороне заземляются корпуса и требования к этому заземлению несколько отличаются от требований к заземлению нейтрали на стороне 0,4кВ. Можно использовать разные заземлители, а можно общий для ВН и НН, но в этом случае требования снова меняются

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-C-S
« Reply #8 : 16 Серпень 2011, 12:36:28 »
Подскажите ещё пожалуйста, в РУ (ЗРУ) - 6 (10)кВ какую систему целесообразно применять
Типи систем заземлення стосуються лише електроустановок до 1 кВ .
ПУЕ . 1.7.26   Тип заземлення системи – показник, який характеризує влаштування нейтрального провідника (N-провідника) або провідника середньої точки (М-провідника) і з'єднання з землею струмовідних частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ.
А что предусматривается для 10 кВ, вот как ответить инспектору, что в подстанциях все токоведущие части заземлены?
Для 0,4 кВ допустим принята система ТN-C-S, согласно рекомендайии ПУЭ и ДБН В.2.5-27-2006 пункт 2.4.1.4, а для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-C-S
« Reply #9 : 16 Серпень 2011, 12:40:00 »
N-C-S, согласно рекомендайии ПУЭ и ДБН В.2.5-27-2006 пункт 2.4.1.4, а для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.
где бы эти требования почитать?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-C-S
« Reply #10 : 16 Серпень 2011, 12:41:11 »
для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.
как это?
общее заземляющее устройство для оборудования ВН (высокое напряжение 10(6)кВ) и НН (низкое напряжение 0,4кВ)

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-C-S
« Reply #11 : 16 Серпень 2011, 12:43:57 »
для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.
как это?
общее заземляющее устройство для оборудования ВН (высокое напряжение 10(6)кВ) и НН (низкое напряжение 0,4кВ)
Я просто пытаюсь сформулировать ответ

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-C-S
« Reply #12 : 16 Серпень 2011, 12:46:45 »
для оборудования 10 кВ предусматривается общее заземляющее устройство.
как это?
общее заземляющее устройство для оборудования ВН (высокое напряжение 10(6)кВ) и НН (низкое напряжение 0,4кВ)
Ну да все правильно общее заземл устройство для оборудования ВН и НН

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-C-S
« Reply #13 : 16 Серпень 2011, 12:50:50 »
 ДБН В.2.5-27-2006 ДОДАТОК Ж

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-C-S
« Reply #14 : 16 Серпень 2011, 12:54:03 »
А что предусматривается для 10 кВ, вот как ответить инспектору
Відповідь дає ПУЕ . 1.7.65.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.