проектирую ВЛИ-10 кВ выполненую СИП 4х70 кв.мм, которая пересекает автостраду.
длина пролета при пересечении автодороги 80 м. С учетом того, что стойки я взял СК-13,5м. При расчете получилось: -провис провода 2,25м; - габарит нижнего провода 7,56м; - напряжение в проводе 1,04.
Тоесть меня все устраивает.
Но мне говорят, что нужно проверить разрешается ли такой пролет при таком провисе провода. Как это сделать и где посмотреть?