Автор Тема: аварийное освещение в офисе  (Прочитано 6211 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
делаю проект освещения офиса в кабель-каналах. подскажите как правильно сделать.Сети аварийного и рабочего освещения прокладываются отдельно по
ПУЭ 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала..
Это что мне 2 кабель канала кидать на аварийное и рабочее освещение.Можно ли использовать один кабель-канал с двумя секциями, но я не знаю предел огнестойкости кабель-канала.
« Останнє редагування: 28 Травень 2008, 09:36:57 від micha »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аварийное освещение в офисе
« Reply #1 : 28 Травень 2008, 11:20:40 »
а кабель канал пластиковый?
я знаю не все, а только половину

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аварийное освещение в офисе
« Reply #2 : 28 Травень 2008, 16:41:25 »
Цитата: misha
разных отсеках коробов
металл!!! а еще лучше по разным трассам
« Останнє редагування: 28 Травень 2008, 16:59:19 від owl »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аварийное освещение в офисе
« Reply #3 : 28 Травень 2008, 16:44:42 »
Цитата: Electrician
разных отсеках коробов
металл!!! а еще лучше по разным трассам
это не моя цитата  :-[
я знаю не все, а только половину

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аварийное освещение в офисе
« Reply #4 : 29 Травень 2008, 04:04:18 »
Извените за задержку ответа, часовые пояса виноваты Новосибирск далеко.
да канал пластиковый!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: аварийное освещение в офисе
« Reply #5 : 30 Травень 2008, 08:58:38 »
Цитата: micha
да канал пластиковый!
параллельная прокладка в данном случае исключена. Две отдельные трассы! Иначе никакого взаиморезервирования не получится
я знаю не все, а только половину

Re: аварийное освещение в офисе
« Reply #6 : 13 Червень 2008, 19:40:28 »
Господа, а не проще-ли светильники оборудовать аккумуляторными блоками питания, с включением их в общую сеть? (согласно СП 31-110-2003)  ???

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю