А как вам такой расчет... Не судите строго... Надо подключить КТП на 160
ТР 4000 кВА
номинальный ток = 4000 / 10,5 * корень(3) = 219,9 А
фактический ток 250 А * 10,5 * корень (3) = 4546 кВА ; 4546/4000 = 1.1365
суммарно выдано ТУ на 8750 кВА
(8750 кВА - 4546 кВА - 160 кВА )* коеф. реализации 19,2% = 776,44 кВА.
через 5 лет 774/10,5 * корень(3) = 42,6 А
фактический систематический перегруз в часы пик разрешен на 1,4 ;
219,9 * 1,4 = 307,86 А
Ток КТП 160
160 / 10,5 * корень (3) = 8,8 А
фактический максимальный ток через 5 лет 250 + 42,6 + 8,8 = 301,4 А что меньше 307,86 А