Автор Тема: Помогите разобраться в расчете по загрузке подстанции  (Прочитано 9372 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 14209-97
Ток, отн. ед.
а точно 105 а не 150???
СОУ 40.1-21677681-07:2009 п.10.1.8 СОУ "Допускається тривале перевантаження однієї або двох обмоток трансформатора струмом, що перевищує на 5 % номінальний, якщо напруга жодної з обмоток не перевищує номінальної.
ГКД 34.20.507-2003 п.12.3.14 Для оливних трансформаторів допустиме тривале перевантаження струмом будь-якої обмотки на 5 % від номінального струму відгалуження, якщо напруга на відгалуженні не перевищує номінальної.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 14209-97
Ток, отн. ед.
а точно 105 а не 150???
СОУ 40.1-21677681-07:2009 п.10.1.8 СОУ "Допускається тривале перевантаження однієї або двох обмоток трансформатора струмом, що перевищує на 5 % номінальний, якщо напруга жодної з обмоток не перевищує номінальної.
ГКД 34.20.507-2003 п.12.3.14 Для оливних трансформаторів допустиме тривале перевантаження струмом будь-якої обмотки на 5 % від номінального струму відгалуження, якщо напруга на відгалуженні не перевищує номінальної.
таки да beer

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
150% єто кратковременная нагрузка которую ГОСТ рекомендует не превышать.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
150% єто кратковременная нагрузка которую ГОСТ рекомендует не превышать.
да кратковременная или систематическая перегрузка?
вот мне допустим выдали письмо Транс 4 МВА в период максимума у него 250 А фактический ток нагрузки... а номинальный 210 А... теперь я так понимаю как не крути а транс менять надо? а мне то всего 9 А добавить надо

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как вам такой расчет... Не судите строго... Надо подключить КТП на 160
ТР 4000 кВА

номинальный ток = 4000 / 10,5 * корень(3) = 219,9  А

фактический ток 250 А * 10,5 * корень (3) = 4546 кВА ;   4546/4000 = 1.1365

суммарно выдано ТУ на  8750 кВА

(8750 кВА - 4546 кВА - 160 кВА )*  коеф. реализации 19,2% = 776,44 кВА.

через 5 лет 774/10,5 * корень(3) = 42,6 А

фактический систематический  перегруз в часы пик разрешен на 1,4 ;

 219,9 * 1,4 =  307,86 А

Ток КТП 160

160 / 10,5 * корень (3) = 8,8 А

фактический максимальный ток через 5 лет 250 + 42,6 + 8,8 = 301,4 А что меньше 307,86 А
« Останнє редагування: 24 Квітень 2012, 13:03:12 від alvo »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мені здається що має бути 10 кВ номінальна напруга а не 10,5

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
"Андрюха РЗА" Ответ #1 : 12 Августа 2011, 10:47:45 am Ну первое, что бросается в глаза - так это расчетное напряжение. В сети 10 кВ оно составляет 10,5 кВ.
Чого б це ми ж не рахуємо струм на 0,4 кВ як потужність ділену на 400 В - ми ділимо на 380. І ном напруга 10 кВ а не 10,5 так як 10,5 це 10*1,05=10,05 так як і 380*1,05=400 В.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Если мы считаем ток в линии, то принимается напряжение 10 кВ.
  Если же на подстанции - 10.5 кВ.
  ГОСТ
  За номинальное напряжение на вторичных обмотках трансформатора принимается напряжение на 5% выше номинального (0.4, 10.5 кВ и т.д.)
Підскажіть що за гост і хочу глянути для себе. І хочу звернути вашу увагу на те що струм в лінії і на підстанції протікає один і той самий. А напруга просідає в наслідок завантаження трансформатора. 10,5 це в режимі Х.Х. а не напруга при завантаженні. Інакше потрібно враховувати потужність трансформатора при розрахунку.
« Останнє редагування: 17 Липень 2012, 11:28:08 від il85 »

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Підскажіть що за гост і хочу глянути для себе
ГОСТ 721-77

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если же на подстанции - 10.5 кВ.
  ГОСТ
ГОСТ 721-77
В ГОСТ 721-77 є примітка для 6,3 і 10,5 кВ
* Для трансформаторов и автотрансформаторов, присоединяемых непосредственно к шинам генераторного напряжения электрических станций или к выводам генераторов.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, речь идет о линии 10кВ, соответственно мы говорим о трансформаторе 110/10 или же 35/10, для вторичного напряжения силового трансформатора такого примечания нету.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AD%D0%94%D0%A1 Там  є маленький графік який все пояснює і 1,05% робиться щоб при зростанні навантаження на кінцевому споживачі напруга не падала нижче номінальної, а на зиму ще й роблять регулювання напрури бо значно зростає потужність споживачів прощо ви й писали вище.
« Останнє редагування: 17 Липень 2012, 12:35:15 від il85 »

Makrosssv

  • Гість
yuli,
В ТУ, которые выдает Киевоблэнерго есть такой пункт
 В звязку з приєднанням додаткового навантаження до РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Жуляни" проектом прорахувати достатність потужності трансформаторів 110/10 кВ, в разі необхідності проектом передбачити заміну на трансформатои=ри більшої потужності.
По ТУ заказчик просит 750 кВ ( в данном примере).
Прочитав такой пункт, нужно от ОБлэнерго попросить письмо о загрузке трансформаторов на подстанции 110/10 кВ. Получив письмо (я его прикладываю), дальше делаю расчет трансформаторов (расчет тоже прикладываю).

 IMG_0003.jpg (558.78 кБ, 2480x3508 - просмотрено 77 раз.)
 8_Розрахунок потужності трансформаторів 110-10 кВ.dwg (123.44 кБ - загружено 46 раз.)
А что за коэф. - 0,98 у Вас в формуле? (P/0,98) И почему U=10 кВ, а не 10,5 кВ?

 