Автор Тема: Помогите разобраться в расчете по загрузке подстанции  (Прочитано 9370 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Svet-elektro

  • Гість
Вот попался мне на глаза один проект. А именно я обратила внимание на расчет по загрузке подстанции 35/10 кВ (2х2,5).
Хочу Вам ее привести в полном объеме, поделится своими рассуждениями  и самое главное узнать Ваше мнение, так как опыт в этом направлении проектирования у меня не очень большой.
Вот и сам расчет.
Згідно даних енергокомпанії 5-річне перспективне навантаження ПС 35/10 складає 5635 кВт.
З урахуванням коефіцієнту реалізації ТУ (0,2073), навантаження складає: 5635х0,2073=1168,13 кВт,
1168,13/10х1,73=67,52 А - перспективне навантаження.
Проектуєма ТП : 400/10х1,73 = 23,12 А,
Навантаження Т1 =99 А,
Навантаження Т2 = 70А,
Максимальне перенавантаження одного трансфоратора може складати 40%, а саме:
137,5х1,4=192,5А
Навантаження з урахуванням переспективи складає:
67,52+23,12+99+70=259,64 що є більше 192,5 кВт.
Висновок: перевірка достатності потужності силових трансформаторів на підстанції 35/10 показала - навантаження тр-рів не відповідає вимогам. Трансформатори потребують заміни.

А вот мои замечания по этому расчету.  Загрузка ПС должна рассчитываться в нормальном режиме на два трансформатора Т1 и Т2,
т.е. 137,5х2 =275 А - это максимально возможная загрузка ПС на два трансформатора в нормальном режиме.
А 197,5 А - это 70% загрузки ПС.
А в аварийном режиме рассчитываем на один трансформатор  с учетом 40% перегрузки.
Так разве нужна в этом случаи замена трансформаторов????

Очень нужен Ваш совет!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну первое, что бросается в глаза - так это расчетное напряжение. В сети 10 кВ оно составляет 10,5 кВ.
Второе - тут никак не берутся в расчет коэффициенты совмещения максимумов нагрузок. Грамотно вести расчет загрузки транса исходя из мощностей, а не исходя из токов. Хотя конечно мощность трансов уж больно маленькая. В Киеве я трансы 35/10 кВ встречал минимум 10 МВА.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектуєма ТП : 400/10х1,73 = 23,12 А,
Навантаження Т1 =99 А,
Навантаження Т2 = 70А,
Честно говоря, мало что понял из вашего рассказа (может вам это и кажется очевидным). Нужно более толково обьяснить и желательно со схемой. Что такое 400?
Грамотно вести расчет загрузки транса исходя из мощностей, а не исходя из токов
расчетное напряжение. В сети 10 кВ оно составляет 10,5 кВ.
+1
И где в формулах коэффициент мощности?
Навантаження з урахуванням переспективи складає:
67,52+23,12+99+70=259,64 що є більше 192,5 кВт.
23,12 - это что?
Не знаю кто делал расчет, но явно дядька двоечник, сидят на верхах и такие.

« Останнє редагування: 12 Серпень 2011, 11:09:40 від *Андрей* »

Svet-elektro

  • Гість
Расчет не мой, сама не него смотрю  и мало что понимаю, я такие расчеты также делаю по мощности, а не по токам.
Но я хочу разобраться в логике данного расчета.
 Расчет привела в полной мере, такой какой он есть в проекте.

400 - это 400 кВ ТП которая присоединяется к линии, что питается от данной ПС.

Svet-elektro

  • Гість
Можно вернутся к исходным данным. 

Имеем ПС 35/10 с Т1 и Та по 2,5 (кВА или МВА - не понятно).

Существующая загрузка Т1 = 99 А,  Т2= 70А (согласно данных РП).
Номинальный ток на один трансформатор  = 137,5 А

Проектом присоединяется ТП 400 кВт.
 

Svet-elektro

  • Гість
присоединяется ТП -10/0,4 кВ  400 кВт

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
400 - это 400 кВ ТП которая присоединяется к линии, что питается от данной ПС.
400 кВА
Имеем ПС 35/10 с Т1 и Та по 2,5 (кВА или МВА - не понятно).
2х2.5 МВА

Svet-elektro

  • Гість
*Андрей*, спасибо. Так и есть.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Svet-elektro, тебе нужно встретиться с этим дядьком и поспрашивать, где нужно - направить на путь истинный, а гадать...сама понимаешь к чему это может привести.
« Останнє редагування: 12 Серпень 2011, 11:53:29 від *Андрей* »

Svet-elektro

  • Гість
Да, наверное так и нужно, но в данный момент мне нужно довести, что нет необходимости менять трансформаторы.

Svet-elektro

  • Гість
"Понятно, что ничего не понятно"  :D

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно перейти к мощности, в частности в том, что касается существующей нагрузки. Взять количество трансформаторов 10/0,4 кВ на отходящих линий и с их коэффициентами загрузки и одновременности выйти на существующую нагрузку. Потом добавить проктируемую мощность 400 кВА (со своими коэффициентами загрузки и одновременности). И только потом уже делать выводы о перегрузочной способности трансформаторов 35/10 кВ.
А вообще, если бы это было в Киеве, где схема построения сетей магистральная - зачастую послеаварийный режим идет на другую ПС.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА,
Згідно даних енергокомпанії 5-річне перспективне навантаження ПС 35/10 складає 5635 кВт.
А это как понимать?? Через пять лет расчетная мощность будет 5635 кВт? Меня, если честно, такие неправильно сформулированные фразы убивают.
З урахуванням коефіцієнту реалізації ТУ (0,2073), навантаження складає: 5635х0,2073=1168,13 кВт,
А это что за зверь??

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА,
Згідно даних енергокомпанії 5-річне перспективне навантаження ПС 35/10 складає 5635 кВт.
А это как понимать?? Через пять лет расчетная мощность будет 5635 кВт? Меня, если честно, такие неправильно сформулированные фразы убивают.
З урахуванням коефіцієнту реалізації ТУ (0,2073), навантаження складає: 5635х0,2073=1168,13 кВт,
А это что за зверь??
Ну это просто. Они на такую мощность навыдавали ТУ на эту ПС.
Поэтому дальше и идет коэффициент реализации ТУ. (чисто статистическая величина - которую могут подсказать в том же обле. Для Киева - УПР Кабельных сетей, как по мне так это отношение реализованных объектов к количеству выданных ТУ)
И он кстати более-менее честный (Тут уже надо смотреть особенности конкретного обла)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну это просто. Они на такую мощность навыдавали ТУ на эту ПС.
Ну так по этой же мощности Рр=5635 кВт и прикинуть мощности трансов. Выходит 2х4 МВА как минимум. К чему здесь какая-то ТП-шка 400 кВА и коэффициент реализации ТУ??? Если через 5 лет нагрузка на ТП будет Рр=5635 кВт.
« Останнє редагування: 16 Серпень 2011, 10:18:19 від *Андрей* »

 