Сейчас выполняю освещение подъездных ж/д путей к заводу. И вот возник вопрос - можно ли поставить осветительные мачты между путями, если расстояние между крайними рельсами составляет 9,5м.  и вообще я нашел в нормах только расстояния от кабельных линий до путей, а вот про опоры не сказано.
И еще, кто нибудь считал расчет показателя ослепленности? может есть какая программка? а то я нашел только методику в РД 3215-91, но я в ней не могу разобраться.
А может еще какие нормативы посоветуете?
да кстати освещать собираюсь прожекторами ГСУ22-1000 Юпитер, фирма Galad на 14-16 метровых мачтах.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
может еще какие нормативы посоветуете?
ГОСТ 9238-83
2.1.5. Расстояние (3100 мм) от оси пути до линии приближения зданий, сооружений и устройств (???·???) в трудных условиях* допускается при соответствующем обосновании и по разрешению министерства или ведомства, в ведении которых находятся железнодорожные пути, уменьшать, но принимать не менее:
2750 мм - до внутреннего края опор контактной сети, мачт светофоров и семафоров, подпорных стенок на перегонах и 2450 мм - на станциях;
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И вот возник вопрос - можно ли поставить осветительные мачты между путями, если расстояние между крайними рельсами составляет 9,5м.
Andrey S, а как ты подведешь кабель или провод к опоре?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
подвод кабеля в земле. понятно что придется пересекать ж/д пути. Все согласно типового А5-92

 