Автор Тема: Подскажите! Формулу для расчета длины дуги прогиба провода между опорами.  (Прочитано 5207 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Добрый день уважаемые!
Монтаж воздушной линии проводом СИП .

Кто и как или каким способом расчитать расход материала (провода СИП) подскажите по каким формулам
расчитывается  средняя (укрупненная) длина провода  при монтаже для 3 климатической зоны по ветру и 3
по гололеду.
Поделитесь своими соображениями. Нужно для прохождения экспертизы (попалась зануда)
Заранее благодарю.
С уважением Евгений!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день уважаемые!

Подскажите. формулу для расчета длины дуги провода между опорами- есть расстояние между опорами и есть величина прогиба климатическая зона 3-я по ветру и гололеду. Обосновать процент потерь дины провода и увеличение  длины при монтаже (нужно для экспертизы) на какой процент.

Заранее блазодарю.
С уважением. Евгений.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я добавляю 4-4,5% от общей длины провода. Но подобная тема уже где-то на форуме поднималась.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такие данные приведены в РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМАХ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Для Украины это ДБН Д.2.2-33-99 Сборник 33 Линии электропередачи .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline lslav12345

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
расчет расхода проводов СИП при монтаже ВЛ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.