Привіт всім.
Може хто стикався з даним питанням - Яке конструктивне рішення потрібно приймати для металевих лотків у місцях деформаційних швів будівлі? Чи потрібно влаштовувати компенсатори? чи просто робити лоток з розривом в місці шва? (Будівля металева великої довжини).

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
6.1.6 Лотки, короба, трубы в местах прохода проводки через температурные и осадочные швы зданий должны иметь разрывы.

РМ 14-177-05
Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации. Часть 1. Опорные, несущие и защитные конструкции


Так що просто робити розрив лотка. І плюс невеличкий запас кабеля в лотку роблять. А для трубах дійсно роблять компенсатори.

 