Снаружи здания по кирпичным стенам выполняется защитно-декоративная система:
Клеящий раствор Ceresit CT 83;
Пенополистирольные плиты;
Раствор Ceresit CT85;
Сетка из стекловолокна;
Раствор Ceresit CT 85;
Грунтовка Ceresit CT 16;
Декоративная штукатурка.

Как проложить токоотводы по стене, чтобы не нарушить требования п.6.4.7 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 „Улаштування блискавкозахисту...”?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка токоотводов по стене
« Reply #1 : 04 Жовтень 2011, 12:35:10 »
Roman, а что конкретно беспокоит? Попроси сертификаты на материалы системы. По идее все должно быть не горючим (Г1), сомнения только по плите...

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка токоотводов по стене
« Reply #2 : 04 Жовтень 2011, 12:54:15 »
Сугор, Г1 - это тоже горючий материал. НГ-негорючий.
Пенополистирол горючий. Как классифицировать стену в этом случае, Г или НГ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка токоотводов по стене
« Reply #3 : 04 Жовтень 2011, 13:15:34 »
Roman, по сути негорючих материалов не бывает. Материалы НГ встречаются крайне редко. У тебя горючий материал сверху покрыт трудно горючим и негорючим (сетка из стекловолокна). В твоем случае, я думаю, подойдет второй вариант прокладки. На сколько я понял это частный дом...

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка токоотводов по стене
« Reply #4 : 14 Жовтень 2011, 13:52:53 »
Что планируете использовать в качестве  токоотвода? Если это металлическая полоса, то ее монтаж производится при помощи строительно монтажного пистолета (пристреливается дюбелями к зданию)не переча ГОСТы ДСТУ и прочее.