Re: Кабель 6кВ по стене.
« Reply #15 : 05 Липень 2011, 15:33:15 »
Сугор,  От дружище, Все же засталяешь засунуть нос в эти Правила. Ладно, пороюсь в них, тогда и что-то скажу.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель 6кВ по стене.
« Reply #16 : 05 Липень 2011, 17:54:31 »
Вот все что нашел в "Правилах ..."
"Розділ 12. Будівництво інженерних споруд, трубопроводів, комунікацій та ліній  електропередачі
 
12.1. Проектування інженерних споруд вулично-шляхової мережі з її підземними  комунікаціями, повітряних ліній електропередач, трамвайних, тролейбусних ліній з  наземними технічними спорудами (опори ЛЕП, кіоски для забору проб повітря, щогли  маяків для літаків, освітлювальні опори, КТП, ГРП тощо) здійснюється на підставі  дозволу на проектування, наданого розпорядженням Київської міської державної  адміністрації, та завдання на проектування, погодженого Головкиївархітектурою. 
 
На проектування складних об'єктів інженерних споруд (естакади, мости,  пішохідні підземні та надземні переходи, станційні споруди пасажирського  транспорту, енергоблоки, насосні станції, наземні ТП, РП, ГРП), які будуються як  окремі об’єкти за окремими замовленнями, надається АПЗ."
я знаю не все, а только половину

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель 6кВ по стене.
« Reply #17 : 06 Липень 2011, 00:49:12 »
А пункт 2.3.27 ПУЭ не подходит?. Если кабель проходит только по наружной стене здания, не заходя внутрь, то он не считается транзитный. Если бы он шёл по наружной стене, потом зашёл во внутрь здания, а потом обратно вышел на наружку-это уже транзит
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель 6кВ по стене.
« Reply #18 : 29 Липень 2011, 09:36:12 »
Отдаю долги. Нарыл про нежелательность воздушек в Киеве. Правда не в "правилах забудовы...", а в "Инструкции по проектированию":
Quote (selected)
12.3. Електричні лінії напругою до 10 кВ на сельбищних територіях міста слід передбачати кабельними. Повітряні лінії допускаються в районах індивідуальної, котеджної забудови та на території садових товариств.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель 6кВ по стене.
« Reply #19 : 10 Серпень 2011, 15:12:28 »
А подскажите с таким вопросом.
Есть два варианта прокладки кабеля 6 кВ АВБбШв:
1. В траншее (но почва подтапливаемая)
2. Либо по стене пром.здания на креплениях (но тут воздействие солнечных лучей).
Или может стоит принять другой марки кабель устойчивый к агрессивной среде? какой?.
Заранее благодарен!

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель 6кВ по стене.
« Reply #20 : 10 Серпень 2011, 19:04:37 »
я бы положил
по стене пром.здания
на кабельных полках и стойках, в земле дороже, дольше и сложнее обслуживать. Можете сделать технико-экономическое сравнение и согласовать с заказчиком. А по поводу инсоляции так это очень долго нужно кабелю находиться под солнцем чтобы с ним что-то случилось, и потом можно сделать козырек для защиты из профлиста - делали так на предприятии.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 