Автор Тема: КТПМ-10/0,4 с кабельным вводом 10 кВ  (Прочитано 3530 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Товарищи, помогите найти типовое решение (или может у кого есть наброски) КТПМ (мачтовое) с кабельным вводом 10 кВ
Или... возможно ли переделать вот это - http://clip2net.com/s/14P0W под кабельный ввод?!
весь инет перелистал... только воздушный ввод попадается((

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
А что, обязательно мачтового типа??
А если такого:

да извечная проблема... экономия денег заказчика...
« Останнє редагування: 26 Липень 2011, 11:56:50 від zazikstealth »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе можно и такое переделать - берешь лоток или трубу - целяешь на опору на которой будет висеть КТП и просто заводишь концевую муфту на выводы 10 кВ. Там обычные изоляторы. Им все равно что ты к ним подключишь - воздушку или кабель. Просто нужно будет радиус изгиба кабеля прикинуть. Удобнее если у тебя будет сшитый полиэтилен - там можно жилы проще раскидать. Либо прицепить кусочуки шин под 90 градусов к сущестувующим выводам - а на эти шины уже цеплять концевую муфту. При таком варианте можно легко и трехжильный кабель прицепить. Хотя там нужно брать кабель ЦАБЛ или аналог нестекающий.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПМ-10/0,4 с кабельным вводом 10 кВ
« Reply #3 : 16 Листопад 2011, 09:34:47 »
Можливо хто має деталізацію (взагалі інформацію про такий варіант) такого варіанта КТП 100/10/0,4 з кабельним вводом 10 кВ, на сайті енерготрансбуд (http://energotransbud.com.ua/) побачив, і розміри невеликі, такий варіант підходить
Якщо хто проектував (або ж бачив геометричні розміри, креслення) такий КТП, допоможіть (розміри КТП) ???
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КТПМ-10/0,4 с кабельным вводом 10 кВ
« Reply #4 : 16 Листопад 2011, 11:05:34 »
Якщо хто проектував (або ж бачив геометричні розміри, креслення) такий КТП, допоможіть (розміри КТП)


КТП-1МК 25…400/10/0,4 У1 тупиковая с кабельным вводом . ОАО«УКРЭЛЕКТРОАППАРАТ» .
http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTP1M.pdf
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: