Привет всем! Помогите!
Я проектирую молниезащиту и заземление ГРП.
К контуру заземления присоединяются молниеприёмник и все металические части ГРП и газопровод.
Звонят монтажники и говорят что эксперт по газу, при приёмке объекта, говорит что контура заземления молниеприёмника,  газопроводов и ГРП должны быть разными, тоесть независимыми. Не ссылаються ни на что, ничем не аргументируют, просто говорят так нельзя.(сделайте отдельно). Я не нашёл такого пунтка нигде. ПОМОГИТЕ ответить им правильно, я думаю что контур заземления должен быть один. Молниеприёмник отдельностоящий.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #1 : 26 Липень 2011, 12:01:02 »
Sergik, а если между газопроводом и молниеприемником, присоединнных к разным контурам, в ввиду возникновения разности потенциалов возникнет искра, и если эта искра проскочит в взрывоопасной зоне?
Если этот аргумент не поможет, то пусть пишет оффициальное письмо со своими замечаниями и требованиями, чтобы в случае чего можно былобы найти виноватого.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #2 : 26 Липень 2011, 12:07:52 »
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
"6.5.6 У всіх випадках, за винятком використання блискавковідводу, що стоїть окремо, заземлювач блискавкозахисту слід суміщати із заземлювачами електроустановок і засобів зв'язку. Якщо ці заземлювачі повинні бути розділені за будь-якими технологічними міркуваннями, їх слід об'єднати в загальну систему за допомогою системи зрівнювання потенціалів, відповідно ДБН В.2.5-27-2006 або ПУЕ: 2006."
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #3 : 26 Липень 2011, 12:14:27 »
Возможно, я не прав, но мое мнение, что заземление газопроводов должны выполнять газовщики. данное заземление неотносится ни к электроустановкам, ни к молниезащите. Возможно, к нему предъявляются особые требования

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #4 : 26 Липень 2011, 12:24:44 »
данное заземление неотносится ни к электроустановкам, ни к молниезащите
и это тоже
я знаю не все, а только половину

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #5 : 26 Липень 2011, 12:32:18 »
Можливо якщо на ГРП встановлена станція катодного електрохімзахисту, то експерт мав на увазі, що анодне заземлення слід відокремити від всіх інших зовнішніх заземлюючих пристроїв, тоді він правий.
« Останнє редагування: 12 Січень 2012, 18:22:08 від O.S. »

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #6 : 26 Липень 2011, 12:55:51 »
Станція катодного захисту відокремлена ізолюючим фланцевим зєднанням.
Газовщики в своих чертежах заземляют газопроводы, но вот только на контур заземления который проектирует электрик.
Пункт ДСТУ я читал, но есть ещё и пункт в ПУЕ 1.7.59 и ДБН В.2.5-27-2006 пункт 2.4.1.8-9
как я понял, разные контура для газопровода и для молниеприёмника могут быть опасны!
....... всё равно много вопросов......

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #7 : 26 Липень 2011, 12:58:31 »
Газовщики в своих чертежах заземляют газопроводы, но вот только на контур заземления который проектирует электрик.
Тогда претензии эксперта относятся к зазовщикам, а не к тебе :D

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #8 : 26 Липень 2011, 13:19:24 »
Да, но до сути так и не дошли, много вопросов, газовщики задают мне вопросы как электрику и монтажник обращается тоже ко мне.....

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #9 : 26 Липень 2011, 13:35:01 »
много вопросов, газовщики задают мне вопросы как электрику
какие вопросы тебе задают газовщики? Они, что первый ГРП делают?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #10 : 26 Липень 2011, 14:20:11 »
Они, что первый ГРП делают?
:thumbsup:
я знаю не все, а только половину

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #11 : 26 Липень 2011, 19:44:12 »
Никогда проблем небыло, но вот власть меняется......   и начинают задавать глупые вопросы, газовщики (мои) спрашивают на какой контур заземлять газопровод, на мой тоесть контур молниезащиты или проектировать отдельный контур для газопроводов и самого ящика ГРП. Всегда они делали опуски диаметром  8 мм(сталь) и сталью 40х4 соединяли с моим контуром. Газовый инспектор забивает монтажников при приёмке объекта(говорит мол контур молниезащиты должен быть отдельно от контура заземления газопровода, иначе если молния попадёт в молниеприёмник, то сгорит  корректор газа и вся эл. начинка, которая там в шкафу есть =-0... буквально месяц назад это всё началось...
Объект в Киевской области... вот так вот. Сам я не встречался с этим инспектором, чем он это аргументирует неизвестно. :(
« Останнє редагування: 26 Липень 2011, 19:47:21 від Sergik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #12 : 27 Липень 2011, 00:02:46 »
то сгорит  корректор газа и вся эл. начинка, которая там в шкафу есть
если проблема только в этом, то в шкаф необходимо установить УЗИП. Но в данном случае контур должен быть общий.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #13 : 27 Липень 2011, 09:21:58 »
то в шкаф необходимо установить УЗИП
это на кабель, но они имеют ввиду что есть корректор, (конвертер) контактирует через газовую трубу через опуск из стали непосредственно с контуром молниезащиты.
Я так понял что контур должен быть один

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #14 : 27 Липень 2011, 10:54:22 »
Sergik, странно, что в обсуждении данной темы не принял участие Evgen Koc, по моему мнеию, он лучше сможет объяснить физику процесса и что нужно делать. Попробуй обратиться к нему в личку.
На счет независимого контура - трудно сказать чтото конкретное норм по газопроводам я не знаю, возможно там есть какието особые требования. Мое мнение, повторюсь, ты выполняешь контур для молниезащиты и электробезопасности а газовщики, если они считают, что характеристики данного контура их удовлетворяют, присоединяются к нему, или выдают тебе задание (если у них нет специалиста) на устройство отдельного контура.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю