Добрый день, участники форума!
Недавно ознакомился с новой «Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами» с изменениями от 14.10.2011.
В ней указывается, что поставщик ЭЭ с целью предотвращения воровства ЭЭ на приборы учета может установить индикаторы действия влияния постоянного (переменного) магнитного или электрического полей, либо установить приборы учета со встроенным индикатором. Но при этом индикаторы/приборы учета со встроенным индикатором должны быть сертифицированы либо аттестованы.
Кто нибудь сталкивался с этими сертификатами? Кем они выдаются и какова процедура их получения?
И насчет этих индикаторов, кто что знает о них?
Спасибо за ответ!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По Донецкой области сейчас устанавливают трехфазные счетчики только с модификацией: "Захiст вiд магнiтних
та радiозавад" (такие есть только у НИКов). Одна из фишек в том, что при поднесении магнита к счетчику (раньше он не фунициклировал правильно), происходит разрыв капсулы и весь счетчик заполняется черной субстанцией (что там не знаю) и инженер техаудита сразу видит, что на счетчик пытались воздействовать. А также защита от радионаводок.

Offline shostka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо Yurik! Нашел в паспорте счетчика НИК 2303 информацию, что при действии магнита на протяжении 10 сек на дисплее появляется надпись «Магн» и «Error» и срабатывает звуковая сигнализация. Но информацию о сертификате/аттестате данного способа индикации данного счетчика на данный момент не нашел. Интересно, чем обосновывает инспектор перед потребителем правильность этой фиксации.

alex-q

  • Гість
Юридически применение индикаторов ничем не закреплено. Ну, зафиксировали что-то: то-ли дети магнитом игрались, то-ли кошка пробежала :) - Ну, и что?
А кто будет бегать - следить за этими наклейками?
Польские наклейки (Магнето) около 40 грн.!!
Практичное решение: поднес магнит - счетчик отключился, убрал - включился. С учетом реле (Грюнер, 100А) - те же 40 грн. На этой основе можно встроенное УЗО сделать.
Кто первый догадается сделать? - приз 40 грн.  :)

alex-q

  • Гість
PS - виноват:  :thumbsdown:
"поднес магнит - абонент отключился, убрал - включился"

Offline shostka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
А есть ли смысл реализовать такое решение, так как юридически нельзя сразу отключить потребителя от сети без определенной процедуры (по типу 3 раза предупредить и в письменной форме и т.д.). Насколько мне известно, такого закона нету.
Так что система: "поднес магнит - абонент отключился, убрал - включился" здесь, на мое мнение, не покатит.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так что система: "поднес магнит - абонент отключился, убрал - включился" здесь, на мое мнение, не покатит.
ИМХО, alex-q, имел в виду, оснастить счетчики защитой от магнитного влияния, основанной на том, что при попытке абонента воздействовать на счетчик магнитом, счетчик отключал питание этому самому абоненту (а не лезь  >:(). Таким образом, попытки остановки счетного механизма при помощи магнита, потеряли бы всякий смысл.
Интересная концепция  :thumbsup:
я знаю не все, а только половину

alex-q

  • Гість
Идеи витают ... У "Маридиана" уже такой счетчик есть!
С Покровом, казаки!!  beer

Offline pashket

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 20
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Товарищи, я как инспектор энергосбыта сообщаю: так как тенденция потребителей сейчас-это воровать электроэнергию ( а проще всего поднести магнит к электросчетчику и все ), то большинство производителей приборов учета в стране усовершенствуют счетчики, а именно встраивают всевозможные индикаторы...в нашем регионе ( в Днепре) сейчас наиболее часто встречаются НІКи и Дельты. Или лепим наклейки МагнеТо ( при чем если наклейку содрать, то полностью не сдерется, а высвечивается-Вскрыто)...а так проще всего запломбировать счетчик в шкаф, чтобы небыло доступа вообще...

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А есть ли смысл реализовать такое решение, так как юридически нельзя сразу отключить потребителя от сети без определенной процедуры (по типу 3 раза предупредить и в письменной форме и т.д.). Насколько мне известно, такого закона нету.
С опозданием, но всё же. Действительно правилами пользования не предусмотрено отключение за  влияния постоянного (переменного) магнитного или электрического полей. А отключать и не нужно, ударят по карману.  Формулка простенькая -  денежка  не маленькая: Wсутки= P *t *K, где Р - разрешенная мощность указанная в договоре,  t  - время работы (при одной смене 8 часов), К - коэффициент использования (от 0,5 до 0,75) и потом всё это дело помножить на 180 дней (6 месяцев). В итоге при разрешенной мощности 100 кВт, дяде или тёте выставят счет на сумму от 62985 грн до 94478 грн. (это грубо по тарифам ноября 2011 для потребителей 2 класса)  и от этого всего дела отнимут сумму оплаченной электрической энергии.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
такого закона нету
зато другой имеется, см.вложение, и он работает помимо санкций указанных inspektorpo

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
magn_nakl.pdf
magn_nakl.pdf  перезалейте
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuoras, с вложением все нормально, просто когда качаете, сохраните файл вручную прописав ему название и pdf-ное!! расширение

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuoras, с вложением все нормально, просто когда качаете, сохраните файл вручную прописав ему название и pdf-ное!! расширение
Спасибо, так лучше)))
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 
он работает помимо санкций указанных inspektorpo
скорее всего вместе с санкциями, сначала определят сумму и всех,  у кого оказалось более 17*250=4250грн - на три года снег на Калыме вытаптывать, хотя у нас севернее Черниговской области ссылать некуда :D
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю