Автор Тема: РП 6 кВ  (Прочитано 10372 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #30 : 19 Березень 2012, 17:02:22 »
nocibur, то бишь не 2 линейные, а 1 ввод 10 кВ, а вторая отходящая линия. Так вот установите в водной ячейке трансформатор ОЛСП (собственные нужды). Он обеспечит питание 220В (переменка).
Зачем? Если есть силовые трансформаторы. Мощность ОЛСП всего 1,6 кВА. на оперток хватит, а вот на все остальное...
Смысл разделять собственные нужды и удорожать проект?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #31 : 19 Березень 2012, 17:03:08 »
nocibur,  отпишись по результатам. Что и как получилось. Самому интересно. Так как у меня уже было 3 варианта в работе: от ШОТа, от ЯСН запитанного от РУ-0,4 кВ, и от ТСН (ОЛСП был).

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #32 : 19 Березень 2012, 17:06:07 »
Андрюха РЗА,  хватило на подобную схему: 2 ввода (на ВНА), 2 ОЛ (на BB/TEL), 2 СТ (на BB/TEL) и СВ+СР (на BB/TEL). Еще освещение на него повесили. Да к слову сказать их (ОЛСП) было 2, на каждой секции.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #33 : 19 Березень 2012, 17:06:22 »
Повторюсь еще раз. В Киеве однозначное решение - все переводится на =220В, для чего ставится ШОТ, даже при реконструкции 1 ячейки в РП. делается это сугубо для надежности схемы питания.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #34 : 19 Березень 2012, 20:47:48 »
Iv_One, конечно опишусь, только уже после того как согласую с облэнерго.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #35 : 20 Березень 2012, 09:35:41 »
Я думаю дело в другом. Выключатели как масляные так и вакуумные это механические устройства в котрых  осущ. движение механизмов. При низких температурах сконденсированая влага замерзает и могут "залипнуть" контакты.
Давайте посмотрим что пишут руководства по эксплуатации:
Блок управления БУ/ТЕЛ-12-хх:
Максимальная рабочая температура: +55 С
Минимальная рабочая температура: - 40 С

Вакуумный выключатель ВВ/ТЕЛ:
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха: +55 С
Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха: -40 С

Реле защиты (пример из микропроцессорных):
МРЗС-05Л:
Предельные значения температуры окружающего воздуха от -40 С до +70 С

Вывод дело все таки не в вакуумниках и не в реле защиты, а в каком-то другом оборудовании.

Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #36 : 20 Березень 2012, 10:07:18 »
Условие - температура в помещении РУ-10 кВ не должна быть ниже +5. В принципе нужен тепловой расчет, но по опыту во встроенных РП этого не требуется
Так по поводу температуры в ЗРУ указано в ПУЭ, п.4.2.100.
Если персонал находится 6 и более часов - от +18 до 28 градусов.
В ремонтной зоне ЗРУ - не ниже +5градусов.
На ПС без обслуживающего персонала в помещениях технологических щитов и в помещении ЗРУ должна быть обеспечена температура в соответствии с техническими требованиями к оборудованию и аппаратам

Offline 4y9

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #37 : 29 Червень 2012, 14:26:35 »
Подскажите  как правильно подключить ОЛСП?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #38 : 02 Липень 2012, 10:02:16 »
Подскажите  как правильно подключить ОЛСП?
Куда подключить?
Есть разные варианты - через разъединитель или без. По ситуации
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #39 : 02 Липень 2012, 12:36:52 »
  Вопрос от 4y9, скорее был таков: на какие фазы и на какие выводы ОЛСП физически сажать шину.  :) на фазу А - вывод А, на фазу С - вывод Х.

Offline 4y9

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #40 : 02 Липень 2012, 18:14:11 »
А тогда скажите еще, нужно шиной или кабельем можно?

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #41 : 02 Липень 2012, 22:47:58 »
  Шиной проще, как по мне

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #42 : 06 Листопад 2012, 11:22:02 »
Андрюха РЗА

как же ты будешь осуществлять первый пуск, если оперток брать с РУ 0,4 кВ?
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #43 : 06 Листопад 2012, 12:39:24 »
Андрюха РЗА

как же ты будешь осуществлять первый пуск, если оперток брать с РУ 0,4 кВ?
Это вопрос к чему? Ты просто апнул довольно старую тему, поэтому поясни конкретнее, что имеется в виду.
А если у меня новое РП и его нужно включить без опертока, то как минимум есть "волшебный чемоданчик" от Тавриды БАВ/TEL, который представляет собой переносной источник оперативного тока.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РП 6 кВ
« Reply #44 : 23 Січень 2013, 06:42:22 »
Подскажите, может ли вводная ячейка КСО РУ 10кВ с вакумником и сипамом работать и как отходящая ячейка, пусть даже без защиты по направлению. Или если возможно с направленной защитой, или для того, что бы сделать проходную КТП с возможностью питания от разных источником или запитыванием этих источников по проходной схеме, вез установки дополнительной ячейке. Точнее выполнить две вводных, две отходящих ячейки с возможностью ссмены значения этих ячеек!

 