Автор Тема: Пожарная сигнализация птичников  (Прочитано 3483 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Inzener

  • Гість
Подскажите пожалуйста какие пожарные извещатили ставятся в птичниках?

Inzener

  • Гість
Может кто делал пожарную сигнализацию в птичниках, там же все моют из шлангов, никакой щтовой нет, все оборудование должно быть c IP55. Подскажите что мне выбрать?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Высокий IP есть у Фотона и, наверно, у Омеги. Посмотрите там.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно линейники подойдут, птичники то длинные? У Артона вроде на IP 55 линейные дымари. Поспрошайте у bvv
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возможно линейники подойдут
А что будет, если струю в луч пустить?
А отключать/включать на время мытья... Не верю я, что после третьего раза их включат.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Действительно, определенная информация про  установку линейных дымовых извещателей во влагозащитном корпусе в птичниках проходила в нашей техподдержке. А вот нареканий на работу такой системы не было. Но простите -  полного учета: где что стоит от Артона у нас нет - мы ведь разработчики и производители компонентов. Держать отдельную службу по учету применения производимой аппаратуры было бы весьма накладно при существующих объемах производства и географии поставок.
Так, что нет у меня ни адреса птичника с установленными линейниками "Артон-ДЛ ВЗ", ни координат проектной организации, которая реализовала данное решение.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемая rga!
Алгоритм работы линейного дымового пожарного извещателя "Артон-ДЛ" такой, что сработка происходит не раньше чем через пять секунд ослабления интенсивности луча более чем на 1,5 дБ. При полном перекрытии оптического канала, когда ослабление сигнала будет более 13 дБ, извещатель через 5 с выдает сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ длительностью 5 с, затем переходит в дежурный режим, а если помеха передачи оптического сигнала не пропала, то еще через 5 с извещатель переходит в режим пожарной тревоги.
Таким образом кратковременные помехи с помощью струи не приведут к ложной сработке извещателя.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

m.grebenuykova

  • Гість
у кого есть пример ПС птичника, поделитесь, пожалуйста. m.grebenyukova@mail.ru

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.