Автор Тема: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях  (Прочитано 3422 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите подобрать марку контрольного кабеля для взрывоопасных помещений (класс 21, категория Б).Кабель прокладывается в стальных водогазопроводных трубах.
« Останнє редагування: 15 Серпень 2012, 17:59:01 від SmithDekh »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Підійде звичайний КВВГ.

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что можете сказать по поводу кабеля КВБВнг-LS?

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
нг - негорючий...

для взрывоопасных помещений(зон) необходим брониророванный контрольный кабель КВВбШВнг и установка искробаръеров (не обязательно, но обычно требуется)

ну и сами датчики должны быть во взрывозащищенном корпусе

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что можете сказать по поводу кабеля КВБВнг-LS
Можна і цей, але він дорожче КВВГ.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
КВБВнг-LS
Прокладати без труб .
він дорожче КВВГ
Якщо порахувати вартість труб і усіх з’єднань а також монтаж труб у вибухонебезпечних зонах , застосування КВБВнг буде набагато дешевше .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так, але автор написав
Кабель прокладывается в стальных водогазопроводных трубах.
Тому я відповів
Підійде звичайний КВВГ

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть КВБВнг можно и в закрытых металлических лотках пускать? 

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можна і так. Див. таблицю 4.12 НПАОП "Електрообладнання спеціальних установок"

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел, спасибо.Мне так даже удобнее будет прокладывать.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
КВБВнг можно и в закрытых металлических лотках пускать
Який сенс запихати їх в закриті лотки , коли можна прокладати і на відкритих .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Який сенс запихати їх в закриті лотки , коли можна прокладати і на відкритих
Горячо поддерживаю! Можно в простых лотках.Главное высоту соблюдать... вот фото спиртохранилища 

мы делали просто в лотках.
« Останнє редагування: 16 Серпень 2012, 19:02:00 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дело в том, что у меня сильно запылённое помещение. Пыль взрывоопасная.В открытых лотках она будет на кабелях накапливаться,а так с закрытого лотка её потом будет легче убрать...

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для правильного ответа как я думаю, нужно указать категорию помещения по ПУЭ.
Это я относительно Российских норм.
Далее ПУЭ(Российское) п 7.3.119 таблица 7.3.14
Но во всех случаях лучше прокладывать кабели нг внутри помещений. Укладывая кабель без нг, вы дополнительно увеличиваете пожарную нагрузку внутри помещения. Такое решение может не понравится эксперту и вы будете считать объем горючей массы.

 