же порвали не один баян по этой теме, но ответа так и не нашел. Как правильно организовать питание и управление световых указателей, что-бы они включались при пожаре и при нарушении питания рабочего освещения и не допустить ситуацию с ответа #54?
Вроде-бы все "просто", указатели "Выход", должны быть сертифицированными, так как это СО, расставляет пожарник. Запитываю их от сертифицированного БЖ 12В. Думаю поставить в ЩО реле напряжения, и его контакт вывести на управление СО (только световой). но получается, что вдруг питание на ЩО пропало на долго, указатели разрядят БЖ, и теперь емкости аккумулятора не хватит на время работы СО 30/0,5 часов. Как же тогда быть?
А это реальная ситуация, что щит может быть отключен более чем на сутки?
Если да, то в той же ситуации окажутся все СПЗ. Мы обычно просим у электриков 1 категорию на щите и обычно получаем.
Чтоб не продублировать указатели с электриками, нужно договариваться с заказчиком, кто выполняет раздел. Если они, то Вы у себя даете ссылку на соответствующий проект.
Почему, собственно, указатели переехали в пожарный раздел? Из-за лицензий на проектирование. Как правило, у электриков нет пожарной лицензии, поэтому эксперты могут наехать и будут правы.
Когда мы проектируем указатели, мы их включаем автоматически только при пожаре. Для других случаев необходимости включения ставится кнопка включения/выключения указателей на пожарном посту (да и ручной пуск требуют и пожарные нормы).
В конце концов на случай обычного пропадания питания в здании должно быть аварийное освещение и двери выхода будут и так видны.