Автор Тема: Соединение кабеля в коробе  (Прочитано 2686 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Такой вопрос, есть кабель СБППБбПнг 3х2х0.9, прокладывается в тоннелях, соединяются два таких кабеля в соединительном коробе, используются только две жилы из шести. Нужно ли соединять в коробе остальные неиспользуемые жилы, или можно их просто изолировать и все? В проекте причем только три клеммы в коробе, если необходимо было бы соединять, то заложили бы 6 клемм... Я был уверен, что не надо соединять неиспользуемые жилы, но вот при вопросе 'а ты уверен?' я что-то призадумался... Скажите, кто что знает про это?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение кабеля в коробе
« Reply #1 : 19 Липень 2011, 15:13:56 »
Нужно ли соединять в коробе остальные неиспользуемые жилы
Я бы соединил, но это мое личное мнение, не подтвержденное нормативами. Исхожу только из личного опыта, поскольку например в схемах электрической автоматики, контрольные кабели всегда принимаются с некоторым резервом, размер которого фиксируется в проекте. Поэтому я бы лучше соединил жилы, чтобы потом, когда неожидано  =-0 возникнет необходимость в резерве, не было мучительно больно  :D
я знаю не все, а только половину

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение кабеля в коробе
« Reply #2 : 19 Липень 2011, 15:41:05 »
Я бы соединил

Но тогда получается нужно докупать клеммы... =(

А есть ли где в нормативах такое?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение кабеля в коробе
« Reply #3 : 19 Липень 2011, 15:57:26 »
Но тогда получается нужно докупать клеммы... =(
ну дык ...  ::)
А есть ли где в нормативах такое?
увы, не встречал
я знаю не все, а только половину

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение кабеля в коробе
« Reply #4 : 22 Липень 2011, 14:20:42 »
...
Но тогда получается нужно докупать клеммы... =(
...
А в чем проблема? Это ж девайс не сильно дорогой (Конечно, если не брать что-то дорогое типа Wago)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline stan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 55
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение кабеля в коробе
« Reply #5 : 22 Липень 2011, 21:42:27 »
Рекомендую соединить, т.к. эти жилы будут в резерве ( возможно будут использованы в будущем при какой-то реконструкции либо расширении), тем самым сделаешь хорошо тому человеку,который будет в дальнейшем  эксплуатировать объект  :)

Offline stan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 55
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение кабеля в коробе
« Reply #6 : 22 Липень 2011, 21:43:41 »
 Wago тоже не очень дорого для таких сечений  :)

Offline Para Dozzer

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Соединение кабеля в коробе
« Reply #7 : 20 Березень 2012, 11:47:20 »
Ежели запроектирован сей кабель, то, в зависимости от назначения проводки, в нормат. доках часто встречается резерв (часто 10%). Да и "про запас" через несколько лет однозначно сработает! Вывод - соединять!!!

 