Для жилой застройки Ваши цифры - честные. Так и получается. Там в таблице если больше 20 трансов - один коеэффициент 0,7. У меня получилось (я брал абсолютно фантастический случай: все трансы по 1000 кВА) -1230 А.
Почему у Вас получилось 88 А?
Мне кажется вы могли где-то пропустить разрез в схеме (и тогда количество трансформаторов в нормальном режиме будет меньше.)
Другой вариант - нужно искать нормы для сельской местности. Просто такое количество трансформаторов характерно для областей. В Киеве реально в одной цепочке от силы будет 20 трансов и то это большая редкость.