Подскажите пожалуйста. Какое должно быть минимальное сечение кабеля до вводного распределительного устройства?
Когда то, 2 года назад, проходил экспертизу проекта, и мне эксперт сказал, что если кабель 5-ти (3-х) проводный, т.е. РЕ и N разделены начиная от точки подключения, то кабель можно и меньше чем 10мм2 по меди и 16 по алюминию.
Сегодня мне Облэнерго не согласовало проект на киоск с вводным кабелем 3х6мм2. Пожалуйста подскажите, где правда.

п. 1.7.145 ПУЕ говорит про минимальное сечение 10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию в случае совмещения РЕ и N  в одном РЕN проводнике. Это все что пока что нарыл. Таким образом вроде нет запрета.

Заранее спасибо!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
не согласовало проект на киоск с вводным кабелем 3х6мм2
Як вони це обгрунтували ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разговора с главным инженером у меня не было, но на проекте он написал "до щита учета согласно новых ПУЕ минимальное сечение - алюминий 16мм2, медь - 10мм2" - это цитата.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dedugan4i, при выдаче замечаний необходимо ссылаться на документ с указанием конкретного пункта.
1.7.138. Сечение РЕ-проводника должно также быть не меньше минимального значения, определяемого по формуле:


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
согласно новых ПУЕ минимальное сечение - алюминий 16мм2, медь - 10мм2
Читаючи ПУЕ , працівники РЕМів та інших структур Обленрго майже ніколи не вдумуються в зміст цих норм . Прикладом цього може бути що в ТУ часто вказують виконати повторне заземлення 4 Ом .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответы. Подытожу на основании ваших ответов.

1. Я прав.
2. Ссылаюсь на п. 1.7.145 и п. 1.7.138 ПУЕ

Все правильно?

П.С. пункты не явные, потому и не сильно убедительные. Но если нигде не сказано что нельзя - значит можно?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Я прав.
2. Ссылаюсь на п. 1.7.145 и п. 1.7.138 ПУЕ

Все правильно?

П.С. пункты не явные, потому и не сильно убедительные. Но если нигде не сказано что нельзя - значит можно?
dedugan4i, несовсем. Сечение РЕ проводника необходимо расчитывать:
1. на срабатывание автомата на ток К.З.
2. по формуле в п. 1.7.138 ПУЕ

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну в общем плане порядок таков: если сечение РЕ жилы по расчетам проходит 6мм2 то  и кабель можно забить 3х6мм2 - правильно?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dedugan4i, блин. Сечение кабеля выбирается исходя из:
1. расчетного тока,
2. падения напряжения,
3. Условия срабатывания автомата на ток К.З.
Сечение жилы РЕ дополнительно проверяется по п. 1.7.138 ПУЕ.
Если РЕ проводник получается больше фазного то либо фазный проводник увеличить до сечения РЕ, либо РЕ проводник проложить отдельно, но при этом появляются дополнительные требования к РЕ проводнику.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. расчетного тока,
2. падения напряжения,
3. Условия срабатывания автомата на ток К.З.
:)
Похоже Вы подумали, что в этом я некомпетентен. Естественно я по всем параметрам проверил. там и 3х4 хватает. Поставил 3х6 на всякий пожарный запас  и заказчик не против.
Вопрос ведь о минимальном сечении, которое мне пытается доказать Обленерго - а это именно 10мм2 по меди.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
З точки зору нормативів ви праві -- якщо РЕ- і N-провідник окремо, то можна брати менше зазначених перерізів.

Єдине застереження може бути ось яке: коли кабельна лінія пошкоджується, то енергетики шукають місце пошкодження по довжині кабельної лінії. Так ось я чув від одного працівника міськелектромереж, що деякі застарілі прилади пошуку пошкоджень можуть працювати з кабелями, не меншими ніж 16 по алюмінію і 10 міді. Але таких приладів мало, для сучасних приладів це не проблема. 

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так ось я чув від одного працівника міськелектромереж, що деякі застарілі прилади пошуку пошкоджень можуть працювати з кабелями, не меншими ніж 16 по алюмінію і 10 міді.
Ага ти їх послухай вони ще не такого наплетуть. Яка різниця на якому кабелі шукати пошкодження. Просто ніхто не стане замовляти лабораторію щоб шукати пошкодження на кабелі 20-30 м. Такі роботи виконують на підземних кабельних лініях, повітряних, великої довжини де відповідно передаються великі потужності і відповідні січення провідників.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такі роботи виконують на підземних кабельних лініях, повітряних, великої довжини де відповідно передаються великі потужності і відповідні січення провідників.

На звичайних міських КЛ-0,4 кВ (довжина яких найчастіше далеко не 20-30 м) пошкодження шукають приладами (імпульсними генераторами якщо точніше), котрі є в кожному МЕМ. Швидкість поширення електромагнітного імпульсу від цього генератора по КЛ дійсно мало залежить від перерізу кабеля, але все ж дещо залежить, це стає помітним при великих довжинах. Але ще раз скажу, зараз залишилось мало приладів, для яких постає ця проблема, так що дискусія неактуальна.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
січення
Извини, коллега, но очень режет слух.  :-[
На українській мові буде "перерізів".
Вот так и входит "суржик" в державну мову.

Slav4eg

  • Гість
Дело в том,что от кабельного киоска подключают только трехфазных потребителей... и то не всех,только тех у кого большая мощность. Вам не согласовали скорее всего из за того что вы хотите однофазный ввод (3*6) .В данном случае точка подключения может быть только ГРЩ (АРЩ). Точку подключения дает Ваша жилищно управляющая компания.Про сечение кабеля и использование PEN проводника (совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника) Вас тоже дезинформировали.В однофазных цепях его вообще не разрешается использовать,если только вы не подключены от ВЛ. В цепях трехфазного тока разрешается совмещать нулевой рабочий и нулевой защитный проводники (PEN) только если сечение жилы не меньше 10мм по меди и 16мм по алюминию. (10 и 16 включительно)

 