География - Харьков.
нужно уже менять трансформатор тока на 300/5
так и делаю, просто у них номинальный ток линии, без наших проектируемых 34А, уже 210А, а ТТ 200/5, получается им бы уже давно их надо было поменять, но менять будем мы

берем в качестве расчетного тока допустимый ток кабеля (провода)
вот я так и хочу сделать, только мне в службе РЗиА инженер сказала, что длительно допустимый ток провода нельзя брать, этот ток можно брать лишь в случае КЛ, но не ВЛ !!

Говорит что надо считать ток всех суммарных трансформаторов, а их там около 4,2 МВА, отсюда я и посчитал 416А.
Далее если брать эти 416А*0,7*1,15*1,3/0,9=483,72А.
0,7-Кспр - рекомендуемый коэффициент спроса, из данных от релейщиков.
1,3-Ксзп - рекомендуемый коэффициент самозапуска, из данных от релейщиков.
1,15-Кн - реле статическое, коэффициент из Шабада.
0,9-Кв - реле статическое, коэффициент из Шабада.
Теперь вот у меня появился вопрос, что произойдет с линией, если её дл.доп. ток 265, а уставка 483,72?