Хто і як враховує ККД світильника при розрахунку в діалюкс?
Приклад:
Стандартне офісне приміщення 4,0*3,5, висота - 3,0; коеф. відбивання - стандартні; коеф. зменшення - 1/1,4=0,71; висота роб. площини - 0,8; світильник Ватра Юпітер ЛПО-03В-4*18;
Діалюкс автоматично видає світловий потік світильника - 5000лм. В довідниках знайшов, що лампи типу Т8, 18Вт мають світловий поток 960-1100лм, в залежності від індекса кольоропередачі. Може лампи якогось іншого виробника мають 1250лм (1250*4=5000)
Розрахунок видає три світильника.
Але світильник має ККД=50%. Тому треба брати світловий потік 2500лм. Получиться шість світильників.
Жах!!! На кожні 2,3м.кв припадає один світьльник. Замовник цього не зрозуміє і я теж!!!
Де в мене помилка, якщо вона є?
Норма освітленості - 300лк