Розрахунок в Діалюкс
« : 13 Липень 2011, 10:59:50 »
Хто і як враховує ККД світильника при розрахунку в діалюкс?

Приклад:
Стандартне офісне приміщення 4,0*3,5, висота - 3,0; коеф. відбивання - стандартні; коеф. зменшення - 1/1,4=0,71; висота роб. площини - 0,8; світильник Ватра Юпітер ЛПО-03В-4*18;
Діалюкс автоматично видає світловий потік світильника - 5000лм. В довідниках знайшов, що лампи типу Т8, 18Вт мають світловий поток 960-1100лм, в залежності від індекса кольоропередачі. Може лампи якогось іншого виробника мають 1250лм (1250*4=5000)
Розрахунок видає три світильника.
Але світильник має ККД=50%. Тому треба брати світловий потік 2500лм. Получиться шість світильників.
Жах!!! На кожні 2,3м.кв припадає один світьльник. Замовник цього не зрозуміє і я теж!!!
Де в мене помилка, якщо вона є?
Норма освітленості - 300лк
« Останнє редагування: 13 Липень 2011, 11:04:51 від Леонідович »
В каждой шутке есть доля шутки

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розрахунок в Діалюкс
« Reply #1 : 13 Липень 2011, 11:35:12 »
ККД світильника вже враховано в файлі світильника (формат ies або ldt), в котрому записані світлотехнічні параметри при створенні бази світильників. Тому переживати не потрібно.

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розрахунок в Діалюкс
« Reply #2 : 13 Липень 2011, 11:53:03 »
Напевно. Мене збило, що Діалюкс автоматично видає світловий потік світильника - 5000лм. Практично треба щоб писалося з врахуванням ККД, адже мова йде про світловий потік світильника, а не про суму світлових потоків з чотирьох ламп.
Порахував в програмі ЕЛЕКТРИК - видало три світильника.
Да й з практики відомо, що такого світильника достатньо на 5-6кв.м.
Дякую.