Объект - магазин.
Точка подключения (граница балансовой принадлежности) - опора ВЛ-0.4 кВ.
От опоры ответвление - ВЛИ СИП на наружную стену (фасад) магазина.
В проекте установил учет в помещении магазина (коридоре) сразу при входе.
РЭС на стадии согласования проекта требует вынести ящик учета на наружную стену (главный фасад) магазина.
Мотивация - возможность беспрепятственного доступа к прибору учета для снятия показаний.

Наши доводы о том, что решение по месту установки учета принимает проектная организация в соответствии с действующими нормами и правилами, остаются без ответа.

Письма в Дирекцию Облэнерго результатов не дали. Ответ тот же.
Жду еще ответ Энергонадзора.

Может кто-то пытался решить аналогичную проблему?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Место установки учета
« Reply #1 : 13 Липень 2011, 11:48:09 »
доводы о том, что решение по месту установки учета принимает проектная организация в соответствии с действующими нормами и правилами, остаются без ответа.
hi_tech, у нас обла сразу в ТУ прописывает "Рекомендовано предусмотреть проектом установку счетчика и доучетного АВ на фасаде здания в отдельном шкафу с дверцами и возможностью опломбирования и снятия  показаний в любое время суток", потом этим и оперируют, типа, вот же, мол, указаны тех.условия для подключения.
Была такая же ситуация, один в один, упирался, обосновывал, и хоть написано рекомендуется...- безрезультатно, по другому не согласовывают. В итоге так и остался вариант с выносом на фасад.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Место установки учета
« Reply #2 : 13 Липень 2011, 12:08:22 »
Наши доводы о том, что решение по месту установки учета принимает проектная организация в соответствии с действующими нормами и правилами
Якщо в ТУ прописано місце встановлення обліку тоді необхідно це виконати .
Правила користування електричною енергією .
3.7. Місця та умови встановлення розрахункових засобів обліку визначаються згідно з ПУЕ, технічними умовами (у разі їх отримання) та проектними рішеннями.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Место установки учета
« Reply #3 : 13 Липень 2011, 14:32:31 »
Roman3R, а почему выделены ТУ, а не проектные решения :)
Как бы там ни было, в данных ТУ не прописано место установки учета.
"- Установить расчетный учет электрической энергии, использовать счетчик прямого включения, внесенный в Госреестр Украины, классом точности не ниже 2.0 (рекомендуется электронного типа), до учета установить коммутационный аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования.
- Схему организации и точку установки учета согласовать с РЭС."

И тут как раз появляется главный вопрос: Имеет ли право РЭС диктовать условия по месту установки учета?



Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Место установки учета
« Reply #4 : 13 Липень 2011, 15:04:43 »
Имеет ли право РЭС диктовать условия по месту установки учета?
ну так в ТУ і написано ж
точку установки учета согласовать с РЭС
а РЕС не погоджує те, що їх не влаштовує.

монополія. нічого не поробиш...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Место установки учета
« Reply #5 : 13 Липень 2011, 17:49:44 »
А охранять его кто будет?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Место установки учета
« Reply #6 : 13 Липень 2011, 21:30:59 »
А магазин окремий чи вбудований кудись? Тут є три можливі ситуації і всі вони програшні:

1) Якщо поставити ящик з лічильником на вуличному фасаді, то тут вже головний архітектор міста може почати нервувати, адже ці прибамбаси нівечать фасад, і це дійсно так.

2) Якщо поставити ящик з лічильником на дворовому фасаді, і при цьому двір огорожений і з охороною, то енергетиків теж недобросовісні власники можуть не пустити на територію двору так же легко як і в саму будівлю;

3) Якщо поставити ящик з лічильником на дворовому фасаді, і при цьому двір не охороняється, то постає інша проблема: в нас не Швейцарія, ну ви зрозуміли  :) Це ж доречі стосується і варіанту номер 1.

Так що як не крути,  ризики є при будь-якому варіанті

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Место установки учета
« Reply #7 : 13 Липень 2011, 21:51:18 »
hi_tech, і чого я так переживав би за облік, хочуть винести на фасад -зроби як просять, забирай гонорар і незнай клопоту. Переживає власник за цілісність свого майна - запропонуй антивандальний корпус для обліку.  :) Не влаштовує власника такий варіант - хай застрахується і все своє майно також :)

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Место установки учета
« Reply #8 : 14 Липень 2011, 18:29:07 »
Магазин - отдельностоящее здание лицевая фасадная часть которого выходит непосредственно на улицу (тротуар) . Остальные (боковые и задний) фасады - находятся за ограждением, доступ только через магазин. Вопрос стоит конкретно об установке счетчика на главном фасаде.
В принципе сделать так как хотят в РЭС не проблема. Однако не учитывать интересы Заказчика я тоже не могу.
Сейчас у меня в работе еще ряд аналогичных объектов - автобусных остановок, в которых происходит та же ситуация...

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Место установки учета
« Reply #9 : 15 Липень 2011, 09:04:35 »
У нас в ТУ прописывают установку узла учета на уличной фасаде здания или же на внешней стороне ограждения земельного участка, то бишь на заборе.

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Место установки учета
« Reply #10 : 16 Липень 2011, 10:20:42 »
Представляю, як виглядів би Хрещатик з таким обліком!!!
В каждой шутке есть доля шутки

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Место установки учета
« Reply #11 : 16 Липень 2011, 22:28:03 »
hi_tech,
учитывать интересы Заказчика
, а какие у Заказчика интересы по установке учета в помещении? :D Ну это так, а бороться толку я не вижу. Не проще решить вопрос с архитектурой и щит учета красиво вмуровать в стену.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Место установки учета
« Reply #12 : 20 Липень 2011, 11:45:43 »
« Останнє редагування: 20 Липень 2011, 11:47:26 від O.S. »

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Место установки учета
« Reply #13 : 20 Липень 2011, 12:02:02 »
inspektorpo, прятать провода в стену РЭС тоже не согласится. А вдруг сделают скрытое ответвление до щита учета...

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Место установки учета
« Reply #14 : 20 Липень 2011, 16:52:10 »
Жду еще ответ Энергонадзора
как получишь поделись.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 