Переріз кабеля вибирається без урахування компенсації
Что-то меня (как говорит
sbal) после НГ клинит.
Есть ТУ на магазин Рр = 15 кВт. Напряжение - 380 В. Требование к компенсации - обеспечить коэффициент мощности 0.97.
Расчетный коэффициент мощности - 0,85.
Расчетный ток (считаю для простоты, что все фазы равномерно загружены) - почти 27 А.
Среднемесячный расход электроэнергии по стат. данным - (магазин работает) - менее 5000 кВт*ч/месяц (3-4 тысячи).
Расчет конденсаторной установки - 5.5 квар (если тоже не заморачиваться и подставлять вместо среднесуточной активной мощности - расчетную - 15 кВт). Тут еще надо постараться найти такую установку с небольшими ступенями регулирования для того чтобы все-таки обеспечить эти 0,25.
Вопросы:
1. Ток уставки вводного автомата выбирать с учетом или без компенсации? Ток до компенсации более 25 А и автомат 32А, после - соответственно автомат доучетный - 25А.
2. Счетчик актив или всеже актив и реактив?
РЭС хочет 25 А доучетный автомат и конденсатор, Заказчик 32А без конденсатора - кто прав?