Автор Тема: Переработка семечек  (Прочитано 2591 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ol_Bak

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Переработка семечек
« : 14 Жовтень 2011, 10:41:06 »
На объекте есть помещение по переработке семечек на масло. Площадь - 135,9 кв.м. Проектант присвоил категорию В. Под какой пункт прил.В ДБН В.2.5-56:2010 попададет это помещение. Нужно пожаротушение, но нужно заказчику показать документально. Подскажите!!!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переработка семечек
« Reply #1 : 14 Жовтень 2011, 10:54:08 »
Смотрите и выбирайте из:
Таблица В1, п.13, 15
Таблица В2, п.7

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переработка семечек
« Reply #2 : 14 Жовтень 2011, 10:55:34 »
3   Приміщення сільськогосподарського призначення
3.5   Приміщення для оброблення насіння зерна, зерноочисні, насінняочисні, сушильні
   
Від 200 м2до
1500  м2          - ПС
   
1500  м2 і більше - ПТ


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переработка семечек
« Reply #3 : 14 Жовтень 2011, 11:22:00 »
А если 15.7? Здание категории В, общей площадью более 1000м2? Тогда - все помещения

Offline Ol_Bak

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переработка семечек
« Reply #4 : 14 Жовтень 2011, 11:27:16 »
Спасибо за оперативность.

Offline Ol_Bak

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переработка семечек
« Reply #5 : 14 Жовтень 2011, 11:33:42 »
Здание площадью 400 кв.м., з 9 помещений только 2 категории В - помещение переработки (h-6,5m) - 135,9, склад (h-3,6m) - 183,4, остальные - подсобные, санузлы, душевые, коридор.
Выходит, общая площадь до 1000, помещения кат.В - до 200, нужна только ПС

Offline san4ik.84

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переработка семечек
« Reply #6 : 21 Листопад 2011, 17:20:31 »
Подскажите пожалуйста :склад хранения жмыха (макуха) 150тон/час, площадь 2760 кв.м., высота до 12-ти метров АПС или АПТ?; склад напольного хранения шрота (перемол жмыха с гексаном), пл. 1800кв.м., высота до 12-ти метров, АПС или АПТ? Категория не определена. Сложно при таких площадях делать АПТ.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю